超高层分区怎么办呢?
zhouyf2006
zhouyf2006 Lv.2
2010年11月11日 11:53:12
来自于采暖供热
只看楼主

60层,170米的超高层采暖系统该怎么分区???系统形式采用什么最好呢?超高区怎么解决系统的垂直失调问题?超高区管线过长时,热损失增大,入户的供水温度如何保证?站内设备及管材的承压能力?

60层,170米的超高层采暖系统该怎么分区???
系统形式采用什么最好呢?
超高区怎么解决系统的垂直失调问题?
超高区管线过长时,热损失增大,入户的供水温度如何保证?
站内设备及管材的承压能力?
免费打赏
bici2005
2010年11月18日 21:47:10
32楼
学习一下 方案不错
回复
康能
2010年11月19日 12:52:29
33楼
学习小兵·,嘿嘿·
回复
job03022211
2010年11月19日 13:49:07
34楼
看了楼主的问题,发现除了2楼等少数几个回答能靠些谱,其他的回答都莫名其妙,一个系统形式、承压的问题,和末端是空调还是散热器有什么关系,再说分区,分高中低区大家都知道,这样可以解决户内承压问题,但是还需要考虑市政外网的承压问题,也就2楼回答了楼主的问题。。。
回复
wubin123123
2010年11月19日 15:47:40
35楼
学习了,多谢!!!
回复
08g0at
2010年11月20日 13:42:30
36楼
个人认为分为5个区比较稳妥,每12个层为一区,静水压差为12*2.8=33.6米,选用铸铁四柱760,热水工作压力0.5MPa的散热器即可,每区循环水泵40米扬程,补水泵变频定压,扬程最低区40米左右,最高区180米左右,换热机组统一设在底层设备间,一次侧可以是市政供暖管网110-70℃或85-60℃,二次侧可以是85-60℃或60-50℃(地盘管采暖温度)。
回复
lyqcctv1983
2010年11月21日 10:46:06
37楼
赞同这个方法,超高层分区应简化分区和系统,不应自己给自己造成麻烦!
回复
aibingyu100
2010年11月21日 23:03:20
38楼
长见识了 呵呵 学习学习:)
回复
vk3001h
2010年11月22日 10:33:49
39楼

没有人提到市政热源的压力,是因为单体设计的系统和外网压力没有任何关系。作为采暖系统,民用建筑热水温度不能高于95度。而一次热源为110/70度,必须经换热器,单体采暖系统只能使用二次热源,与外网没有任何关系。没有关系提它干嘛?
回复
job03022211
2010年11月22日 15:40:57
40楼

上面我没有说清楚,补充一下,换热站系统分区设备设在地下室的时候,户内压力与外网压力的确没有关系,高区系统只要满足换热设备承压等级就没问题,显然对于这个超高层的高区系统的设计压力要很高。于是后面有人考虑高区系统设备设在设备层,在这种情况下,与外网就有很大关系了,不是一个想当然的事情了。单体设计确实是一个相对独立的部分,我只是想考虑的全面一点。
回复
feng_ch
2010年11月23日 15:15:30
41楼
2楼说“高层分区有相应的设计规范”,具体是什么规范啊?
回复