某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)[ 本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]
某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)
[
本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]
22楼
干式变压器没有接触进来学习
回复
23楼
1、检查温控仪是否损坏,用红外线测温仪测变压器本体的温度是否平衡,如果平衡,温控仪应该没有问题。
2、检查PT100是否安放在变压器本体的温度检测口内以及安放深度是否合适,如果安放位置不正确,检测的温度肯定不一致的。变压器本体是预留一个孔专门为放温控探头的
回复
24楼
温控器出问题了,建议楼主用测温仪实测一下以判断正误!
回复
25楼
100度也没有问题了。干变可以达到155度的。但是才这么低的负荷就这么高的温度是有点不正常了。可以用红外线温度枪测一下。可能温度没有这么高的。
回复
26楼
根据我公司的使用情况作如下总结(在你其他条件正常的条件下):
1. 温控表温度显示是否正确;
2.风机出风是否全部正常;
3. 温控仪测温头放入位置是否一致;
4. 传感线路有无接头,接头是否接触良好。
另外说一句,目前干变所附带的温控仪非常重要,但是所占金额比例非常小,且质量一般。一般没有引起用户的注意。故再次建议,整套温控仪每两年更换一次或采用质量优质的,并且在保证安全的情况下(巡检及时)拆除温度高--跳闸保护。
回复
27楼
很有可能探头放在靠近铁芯上了
回复
28楼
来学习。。 是不是表有问题呀。
回复
29楼
不应该有问题。看看温度计是否坏了?
回复
30楼
都说了是测温点取样点有问题,导致温度偏高!!!!!!!!!!!!!!
回复
31楼
回复