干式变压器温度异常
zjs3022
zjs3022 Lv.4
2010年11月10日 13:17:24
来自于变压器
只看楼主

某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)[ 本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]

某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)

[ 本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]
免费打赏
cckkjj
2010年11月15日 13:42:01
12楼
温控器探头都拆下来过,肯定停过电,在停电时摸一下线圈温度就知道了。
回复
wangxf
2010年11月16日 11:00:42
13楼
温控器出问题了,建议楼主用测温仪实测一下以判断正误!
回复
shwj89
2010年11月16日 23:03:02
14楼
我们这里检修的时候曾经发生过有人不小心把B相的探头挂到了变压器的铁心上,送电前又有没认真检查,结果第二天我发现,B相温度比其他相高好多,负载又没事,拿着手电一看,竟然把探头拉到铁心上了。
回复
jhongsong123
2010年11月17日 17:38:22
15楼
测量有问题,或者变压器质量有问题。
我这里60%的负荷也就60度左右
回复
luoqing
2010年11月18日 17:07:31
16楼
pt100是不是用錯別的分度號.
回复
zwx345
2010年11月18日 21:50:29
17楼
变压器本体是预留一个孔专门为放温控探头的。
回复
lidedi2002
2010年11月19日 09:25:08
18楼
先不说B相,我认为A C两相70度,20%负载,三相平衡,这变压器就有问题,
回复
sunming0411
2010年11月22日 13:51:08
19楼
应该检测下实际温度,可能是温控装置坏了
回复
liu630
2010年11月23日 10:28:55
20楼
检查一下温控器是不是坏了,20%的负载率,变压器温度不会太高的,估计也就4、50度的样子。
回复
changzhoutebian
2010年11月23日 22:56:41
21楼
估计是温控仪的问题。。。
回复

相关推荐

APP内打开