zjs3022 Lv.4
2010年11月10日 13:17:24
来自于变压器
只看楼主

某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)[ 本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]

某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)

[ 本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]
免费打赏
fengche1915
2011年12月05日 17:20:03
32楼
我们之前也遇到过这样的问题,也不知道为什么,只是试验了一下变压器之后就好像没事啦
回复
luzhengang1981
2012年01月29日 12:40:12
33楼
20%的负荷率温度就达到70度,变压器可能有问题,我们这40%的负荷率温度也才60度左右,那是夏天,65%时是95度左右也是夏天,温控仪没问题的话,变压器有问题了,再说你的电试是否有资质专业公司做的?建议再做一次电试。
回复