排烟口能平时排风吗?
shenjinfang
2010年11月10日 12:32:20
来自于通风排烟
只看楼主

地下室现有几个塑料库房,各自化为防烟分区,现设排风和排烟,双速风机,问如何设排烟和排风口,怎么控制?若设多叶排烟口能平时排风吗?

地下室现有几个塑料库房,各自化为防烟分区,现设排风和排烟,双速风机,问如何设排烟和排风口,怎么控制?若设多叶排烟口能平时排风吗?
免费打赏
snail_yin
2010年11月10日 15:38:34
2楼
利用排烟口作为平时排风是可以,主要是在控制上实现平时排风和消防排烟两种工况。
回复
tianwaitian09
2010年11月10日 18:11:01
3楼
排烟可以兼排风,平时排烟排风口都开启,进行排风.火灾时全关闭再打开着火区域的排烟排风口,进行排烟
回复
liangchec
2010年11月27日 16:34:06
4楼
同意楼上的,但是在控制上做到精确定位,分开控制。系统增加控制点位。
回复
flier_01
2010年11月27日 21:44:09
5楼
注意控制上
只要控制能做到
就可以
否则应分开
回复
flier_01
2010年11月27日 21:45:47
6楼
不是所有的想法现有的防火阀等控制都能做到
要根据现有的防火阀或其他自控阀门的功能决定系统的设置方法
回复
mengwang1234
2010年11月28日 11:54:49
7楼
排烟排风能合用
控制好了就可以
平时排风
消防时排烟
回复
qq1943
2010年12月02日 10:37:33
8楼
采用双速风机 自动切换 可行的 选好合适的排风排烟量
回复
mengya126
2010年12月02日 11:56:29
9楼
 排烟口是采用自动或手动开启方式,设在建筑物外墙或屋顶上, 用来排除火灾产生的烟和热气的开口