屋顶水箱不能满足自喷和消火栓压力要求……
q131427
q131427 Lv.9
2002年06月30日 14:49:24
只看楼主

屋顶水箱不能满足自喷和消火栓压力要求,是否可以合用一套稳压设备:450L的气压罐和3L/S、20M水柱的稳压泵。建筑为多层是否可以只对自喷部分稳压(采用150L/S罐和1L/S、15M水柱的稳压泵),而不管消火栓压力否够???

屋顶水箱不能满足自喷和消火栓压力要求,
是否可以合用一套稳压设备:450L的气压罐和3L/S、20M水柱的稳压泵。
建筑为多层是否可以只对自喷部分稳压(采用150L/S罐和1L/S、15M水柱的稳压泵),
而不管消火栓压力否够???
免费打赏
ywxwp
2002年06月30日 16:29:03
2楼
消火拴也应在保证范围之内
回复
q131427
2002年07月01日 16:17:50
3楼
规范上对多层没有要求,
回复
lp1859
2002年07月01日 16:25:33
4楼
消火栓跟自喷 合用稳压系统!
回复
q131427
2002年07月02日 13:42:43
5楼
楼上的请再指教,
那我上面所选用的合用稳压设备对不对呵:)
回复
zsd
2002年07月02日 21:21:22
6楼
消火栓稳压泵小于5l/s,喷淋稳压泵小于1l/s,如果合用则稳压泵小于1l/s。
回复
mesgi
2002年07月02日 22:55:22
7楼
合用,正确
回复
lcw1975
2002年07月03日 06:15:28
8楼
可以合用,正确 。
回复