对于77米的框架结构,是否必须设变形缝?根据混凝土规范,超过55米也可以设后浇带解决温度变形问题,大家有什么看法?
对于77米的框架结构,是否必须设变形缝?根据混凝土规范,超过55米也可以设后浇带解决温度变形问题,大家有什么看法?
2楼
额。我一向是把这话默认为,超过55米就设变形缝,除非是建筑刚好就五十七八米。
回复
3楼
超过55米不一定设缝。另外,后浇带只能解决施工当中的收缩,解决不了竣工后的热胀冷缩。
77米不适一定要设缝。可采取一些加强措施,简单说一下:
1、屋面保温层加强,建议建筑采用外墙外保温。
2、提高外墙边梁的配筋率,加强其腰筋。
3、增加屋面梁的配筋率,屋面板双层双向配筋,配筋率略加大。
谢谢。
回复
4楼
超这么多除非做些措施保证不开裂,当然还要说服审图的
回复
5楼
一般会很难说服审图的,除非你的理论很强。
回复
6楼
嗯,还是看情况解决
回复
7楼
同意这些措施,一般超过60~65m,能设缝还是设缝,否则必须采取行之有效的措施(构造手册上都有),不然开裂在所难免。
回复
8楼
我们这边一般就是把屋顶板配筋做成双层双向的,并略微加大配筋率,就可以大于55m
回复
9楼
最好必须设置。。。后浇带
回复
10楼
我现在是设置的后浇带,外墙120砖包梁柱,不知道这样行不行
回复