框架结构的变形缝
duty2x
duty2x Lv.3
2010年11月08日 16:27:07
只看楼主

对于77米的框架结构,是否必须设变形缝?根据混凝土规范,超过55米也可以设后浇带解决温度变形问题,大家有什么看法?

对于77米的框架结构,是否必须设变形缝?根据混凝土规范,超过55米也可以设后浇带解决温度变形问题,大家有什么看法?
免费打赏
ningweihua
2010年11月08日 16:32:36
2楼
额。我一向是把这话默认为,超过55米就设变形缝,除非是建筑刚好就五十七八米。
回复
dabaowlj
2010年11月08日 22:03:12
3楼
超过55米不一定设缝。另外,后浇带只能解决施工当中的收缩,解决不了竣工后的热胀冷缩。
77米不适一定要设缝。可采取一些加强措施,简单说一下:
1、屋面保温层加强,建议建筑采用外墙外保温。
2、提高外墙边梁的配筋率,加强其腰筋。
3、增加屋面梁的配筋率,屋面板双层双向配筋,配筋率略加大。
谢谢。
回复
chemanhong
2010年11月08日 22:25:44
4楼
超这么多除非做些措施保证不开裂,当然还要说服审图的
回复
zhanglin2829124
2010年11月08日 22:51:24
5楼
一般会很难说服审图的,除非你的理论很强。
回复
wangjet
2010年11月09日 10:43:12
6楼
嗯,还是看情况解决
回复
zglecsi
2010年11月09日 13:15:45
7楼

同意这些措施,一般超过60~65m,能设缝还是设缝,否则必须采取行之有效的措施(构造手册上都有),不然开裂在所难免。
回复
fengchunjack
2010年11月10日 09:45:21
8楼
我们这边一般就是把屋顶板配筋做成双层双向的,并略微加大配筋率,就可以大于55m