人防汽车库平战转换说明书求教
ksanayongheng
2010年11月08日 10:02:25
来自于通风排烟
只看楼主

小弟有幸刚做了一个医院的防排烟(空调是几个老工程师一起做的),现在是地下室有一个人防汽车库,翻了下(防空地下室技术措施) 知道通风系统按平时汽车库通风要求设置。现审图公司要求 要有计算书(这个还好按平时汽车库风量计算下) 还要有平战转换说明书??? 这个我不知道该怎么写? 想请教下高人 或者有做过的帮我解答下 灰常感谢!!!!

小弟有幸刚做了一个医院的防排烟(空调是几个老工程师一起做的),现在是地下室有一个人防汽车库,翻了下(防空地下室技术措施) 知道通风系统按平时汽车库通风要求设置。现审图公司要求 要有计算书(这个还好按平时汽车库风量计算下) 还要有平战转换说明书??? 这个我不知道该怎么写? 想请教下高人 或者有做过的帮我解答下 灰常感谢!!!!
免费打赏
gtbilly
2010年11月09日 12:01:41
12楼
人防设计都是很程序化的东西,看你的汽车库的人防功能了,是战时物资库还是其他的,人防功能不一样,当然平战转化就不一样啦,你问的太抽象了,太笼统了,现在是没办法教你怎么做的。
回复
ksanayongheng
2010年11月09日 12:16:27
13楼
就是一个单单的人防汽车库 按照人防的技术措施其实战时的设计跟平时是一样的 但是现在人防办提出来 我一个平战转换 本来就是一套系统连个密闭阀都没有的怎么转换 难道我就单单写一句 战时排风按平时的?
回复
gtbilly
2010年11月09日 12:34:01
14楼
偶不是高人,但如果平战一样,就不用做人防了。。。即便用了一套通风系统,风量计算也是不一样的嘛,总要提供一个战时风量计算书吧,平战风量比较才能确定合用系统的分量呢。
回复
ksanayongheng
2010年11月09日 13:07:51
15楼
防空地下室 技术措施2009版 p121 页 4.6.4 战时防空地下室为汽车库时,汽车库内允许染毒,可只设清洁式通风,不设滤毒室通风,通风系统按平时汽车库通风要求设置。 我的理解平时通风跟战时通风就是一样选用双速风机。。
回复
gtbilly
2010年11月09日 13:30:19
16楼
按你说的,即便做最简单的清洁通风,也属于人防设计的范畴啊,你的清洁通风计算书,平战怎么转换,这些都应该做吧,人防通风跟普通的通风可以共用一个风管,但需要进行平战转化的嘛,还没明白呀。。。
回复
ksanayongheng
2010年11月09日 13:49:02
17楼
我连风机都是共用的怎么转换 难道就说一下平时低速运行 排烟高速运行 战时清洁通风高速运行?
回复
gtbilly
2010年11月09日 14:33:35
18楼
哎,这就麻烦了,你没做过人防呀。。。
回复
toplhc
2010年11月09日 14:48:21
19楼
平战转换说明书就是将各专业(建筑、结构、给排水、电气、暖通)的平战转换设计综合在一张说明上
回复
toplhc
2010年11月09日 14:55:45
20楼
按照顺序整合到一张图纸上,我传一个格式
回复
ksanayongheng
2010年11月09日 16:47:38
21楼
人防当然做过 只是每做过人防汽车库。。
回复

相关推荐