小弟有幸刚做了一个医院的防排烟(空调是几个老工程师一起做的),现在是地下室有一个人防汽车库,翻了下(防空地下室技术措施) 知道通风系统按平时汽车库通风要求设置。现审图公司要求 要有计算书(这个还好按平时汽车库风量计算下) 还要有平战转换说明书??? 这个我不知道该怎么写? 想请教下高人 或者有做过的帮我解答下 灰常感谢!!!!
小弟有幸刚做了一个医院的防排烟(空调是几个老工程师一起做的),现在是地下室有一个人防汽车库,翻了下(防空地下室技术措施) 知道通风系统按平时汽车库通风要求设置。现审图公司要求 要有计算书(这个还好按平时汽车库风量计算下) 还要有平战转换说明书??? 这个我不知道该怎么写? 想请教下高人 或者有做过的帮我解答下 灰常感谢!!!!
2楼
北京很多设计单位都可以做人防,都没有这个要求,一般也就是在设备表后面注明“平时安装”字样。
说明书还真是没遇见过。
回复
3楼
人防是我们自己设计的 一般的平战转换图集上有的 我知道该怎么写 但是这个人防汽车库 图集每见到过 所一不知道该怎么写 或者说怎么说明
回复
4楼
审图公司的意思可能是 你平时用这个套系统 战时也用这套系统 但是他们之间怎么转换的?跟一般6级人防图集一样有个战时各个阀门之间转换表 这个汽车库 按我个人理解是跟平时一样的 不知道怎么转换?、
回复
5楼
这实际是传说中的人防专篇,包括计算书部分和平战转换说明部分
回复
6楼
:lol :lol 楼上的说的对 我就是不知道人防汽车库的该怎么写。。。
回复
7楼
不是图纸,是平战转换的预案,的确要求要的,我审图也碰到过,是个大项目,2年里面出了2个大型人防车库,2次审图都提到了这个。第一次不是我处理的,我没做什么,不知道项目负责人怎么解决的这个问题的;第二次就直接交给他了。
回复
8楼
平战转换的预案,的确需要。不过涉及的内容很多,建筑结构水暖电都有,还有预算。
不过在我们这里审图中心没有资格审查平战转换预案。平战转换的预案是由人防办审查的。一般多交点钱,人防办就帮你做了。:lol
回复
9楼
暖通专业很好做的,专门弄张图纸,把问题说清楚。把战时需要平时不安装的材料及设备,做个预算就OK了。根据预算价格,业主要把这个钱交给人防办。:lol
回复
10楼
cnbbzz 能说一下具体该怎么写么?
回复
11楼
额!!!我们的图纸人防部分是拿到省里面去审的,我估计貌似是要这个预案的吧 交钱可能也不太好使!!哎!!
回复