箍筋有没有最大配箍率?怎么判断箍筋超筋?
jiegouxiaosheng
2010年11月06日 14:12:49
只看楼主

箍筋有没有最大配箍率?怎么判断箍筋超筋?

箍筋有没有最大配箍率?怎么判断箍筋超筋?
免费打赏
mofancy
2011年03月21日 21:37:51
12楼
我也有同样的问题想请教。比如在高层剪力墙结构建模中,如果把连梁部分输入为洞口,洞口部分则会很容易出现箍筋超筋的现象,就是显示数字变红,有的甚至达到3.0以上。请问这是因为连梁截面积不够吗?怎么解决比较好呢?
还有,单位对这种情况的解决方法是将一级箍筋等强度转化为三级箍筋,可行吗?
回复
sc_jolin9133
2011年03月21日 22:41:45
13楼
一般来说 高层剪力墙 连梁超筋是比较常见的问题,一般来说都是斜截面受剪超,在高规7.2.25条上提出了一些解决办法,新抗规2010也提出了 可以设置水平逢之类的方法,总的来说就是为了减小连梁的刚度,让连梁承受的剪力变小,至于你说的提高箍筋强度的方法也是可行的,具体参照高规7.2.24条(前提是连梁的截面要满足规范要求,即满足7.2.23条的要求)
回复
mofancy
2011年03月21日 22:51:20
14楼
非常感谢楼上回复啊~!!
回复
yinruicf
2011年03月24日 19:30:02
15楼
回复
bourne55
2011年03月24日 20:30:02
16楼
回复
zlq1318
2011年11月10日 18:48:16
17楼
规范里面对箍筋的最大配筋率确实没有什么规定,但是箍筋配很大,有可能就是截面太小了?
回复
烟雨年华
2014年08月08日 17:42:39
18楼
结构老卢 发表于 2010-11-8 09:36 箍筋没有最大配筋率,但是梁的截面有最小要求,详见《混凝土规范》7.5.1条。旧规范的?
回复

相关推荐

APP内打开