2楼
箍筋有最小间距要求,就是间距不能太小
回复
3楼
指抗剪断面尺寸不够。即剪压比超限。混凝土规范及抗规均有相应的公式。
回复
4楼
箍筋有超筋一说?
回复
5楼
你说的梁的箍筋还是柱的箍筋。对于柱“箍筋就是宝”方鄂华老师语,可以加强对柱混凝土的约束,提高柱混凝土的极限承载力及变形能力(在相同轴压比下)。对于梁,抗剪的箍筋,如梁截面不满足0.2fcbHo,就应加大截面。如在满足剪压比等的前提下再多配箍筋,肯定是没有坏处。框架梁加密区的箍筋,也是为约束混凝土,使梁有一定的变形能力,地震中出铰耗能。
回复
6楼
箍筋怎么会有最大配箍率?箍筋加大,对梁柱没有什么害处。箍筋抗剪,而且可以约束混凝土,提高混凝土的强度。
回复
7楼
箍筋没有最大配筋率,但是梁的截面有最小要求,详见《混凝土规范》7.5.1条。
回复
8楼
学习了
回复
9楼
规范没有对箍筋超筋提出限制。抗剪箍筋上限就是用截面剪压比剪力反算出来的箍筋面积及为最大箍筋(我指抗剪哈),超过的箍筋无用,只会导致受剪斜压破坏。
回复
10楼
梁的截面要求也就是最大配筋率,参《混凝土规范》7.5.1条条文说明。
回复
11楼
回复