关于短柱体积配箍率的问题
fou_676
fou_676 Lv.4
2016年08月30日 09:31:05
只看楼主

《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。 因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?


《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。



因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?

免费打赏
fengkuang2055
2016年08月30日 10:06:11
2楼
理解应该满足,短柱的加强抗剪,真正做的应该是:计算出短柱的剪切力计算所需箍筋,而不是拿规范最小构造要求
回复
薄荷糖23453
2016年08月30日 11:08:09
3楼
这个依据设计院的要求,有的设计院要求要按短柱构造,有的则无要求
回复
鹦鹉牙牙
2016年08月31日 17:26:58
5楼
看你们审图中心怎么说,我们这里不要求满足体积配箍率,只要求全长加密。
个人认为现在都用轻质填充墙,全长加密足够了。
回复
野狼酋长
2016年09月04日 15:31:20
6楼
薄荷糖23453 发表于 2016-8-30 11:08 这个依据设计院的要求,有的设计院要求要按短柱构造,有的则无要求如果钢结构厂房的基础了?这是要看具体的事情的
回复
野狼酋长
2016年09月04日 15:32:02
7楼
鹦鹉牙牙 发表于 2016-8-31 17:26 看你们审图中心怎么说,我们这里不要求满足体积配箍率,只要求全长加密。个人认为现在都用轻质填充墙,全 …这样会让人感觉你不是老司机
回复
野狼酋长
2016年09月04日 15:32:59
8楼
感人建议:你可以看看你们设计院先前做过的相关项目来定夺
回复
yy1122aa
2016年09月05日 14:52:38
9楼
谢谢楼主分享
回复
cfdefighidef
2016年09月08日 14:24:18
10楼
体积配顾虑都是很重要的。
回复
cardina
2016年09月14日 08:58:24
11楼
短柱必须满足
回复
tomatoeren
2016年09月18日 13:06:14
12楼
不错的资料,谢谢分享。
回复

相关推荐