最小体积配箍率算的是全截面还是核心区
v267228076
v267228076 Lv.8
2016年03月29日 10:46:41
只看楼主

本帖最后由 v267228076 于 2016-3-29 10:55 编辑 规范关于最小配筋率,算的是全截面,但是算配筋率的时候,算的是核心区。抗规的65页,有要求,剪跨比不大于2的,其体积配箍率不应小于1.2%,那么这个体积配箍率算的是全截面还是核心区。混规的79页中,体积配箍率算的是核心区,但是现在有人说,最小的体积配箍率应该采用全截面,求大神指导,应该是核心区还是全截面,有没有条文出处?

本帖最后由 v267228076 于 2016-3-29 10:55 编辑

规范关于最小配筋率,算的是全截面,但是算配筋率的时候,算的是核心区。抗规的65页,有要求,剪跨比不大于2的,其体积配箍率不应小于1.2%,那么这个体积配箍率算的是全截面还是核心区。混规的79页中,体积配箍率算的是核心区,但是现在有人说,最小的体积配箍率应该采用全截面,求大神指导,应该是核心区还是全截面,有没有条文出处?
免费打赏
来去有踪
2016年03月29日 14:08:07
2楼
肯定是以规范为准了:L
回复
天柱
2016年03月30日 06:25:32
3楼
体积配箍率算的是全截面。梁纵筋最小的体积配箍率采用全截面算
回复
icywindc
2016年03月30日 11:10:30
5楼
毫无疑问核心区
回复
xyf45
2016年12月23日 11:03:30
6楼
混凝土在三向约束下,将大大提高抗剪性能,只有被箍圈“握住”的部分(也就是“核心区”)才受到约束,体积配箍率提高(意即箍筋更密更粗)则直接反应约束能力增强……所以必须是核心区,且严格来计算“握住”的部分,应扣除保护层厚+箍筋直径之后,才是核心区。总之体积配箍率必须跟核心区挂钩。
回复
xyf45
2016年12月23日 11:11:11
7楼
另外说到梁配筋率,最小配筋率(下限)是按全截面算来控制,仅此一处用全截面。平常的适筋梁配筋计算出的配筋率,一直到最大配筋率(上限),都是按有效截面计算的。全截面:b*h,有效截面:b*h0
回复

相关推荐