变压器中性点刀闸投入与损耗的关系
flsbspj
flsbspj Lv.2
2010年11月06日 09:24:12
来自于变压器
只看楼主

我厂有四台变压器,容量为3X42MW+1X12MW。同在一条母线上,平时只有一台变压器中性点接地。但是投入中性点接地的一台变压器空载损耗非常大,大约在450kW左右,而铭牌标明的空载损耗最大的一台为38kW,最小的为14kW。不投入中性点接地刀闸的损耗基本正常。是什么原因引起的,请各位高人指教。

2010年11月06日 10:32:28
2楼
中性点刀闸投入的变压器的中性点电流是多少?有数据吗?
回复
yaoguizhong213
2010年11月06日 11:13:27
3楼
切换几台空载变压器都是这样的效果吗?都是450kW左右的空载损耗?
如果只有一台,应该是此台变压器的问题,如果切换后都这样,就是你的负荷不平衡情况太严重。
处理:1.调节不平衡负荷,尽量将单相负荷均匀地分布到各相,并且尽量在一台变压器带。
2.再将一台变压器中性点接地。
回复
zyz8438
2010年11月06日 13:37:47
4楼
嗯,楼上与我想法一样,你那不是空载损耗,可能是零序电流引起的损耗!
回复
flsbspj
2010年11月06日 15:55:32
5楼
中性点电流大约为10A,检测计算高压侧各相电流3.8A、2.9A、3.8A,且三相电流方向基本在同一方向,角度差在30度以内,-65~-85°。我们是发电厂,负荷基本上是三相对称负荷,厂用电负荷大约是40kW。几台变压器都存在这种情况,损耗也基本相同。我们四台变压器在同一母线上,系统只允许投入一台中性点刀闸,运行情况基本相同的情况下,最近两个月显的特别严重。发电时,各部分电度核对,损耗比较正常。机组全部停机后,通过电度计算反映损耗较大,变压器温度正常。如果是零序损耗的话,有什么方法可以解决吗?跟系统的运行方式有关系吗?谢谢。
回复
zyz8438
2010年11月06日 16:54:20
6楼


这说明确实存在零序电流!变压器高压侧是35kV还是多少,你可以算算这个功率有多大!是不是与测得的450kW接近!
回复
zyz8438
2010年11月06日 16:58:50
7楼
刚才算了一下,楼主的变压器高压侧应该是66kV吧!
回复
yaoguizhong213
2010年11月07日 09:58:42
8楼
中性点电流大约为10A,检测计算高压侧各相电流3.8A、2.9A、3.8A,且三相电流方向基本在同一方向,角度差在30度以内,-65~-85°。我们是发电厂,负荷基本上是三相对称负荷,厂用电负荷大约是40kW。几台变压器都存在这种 ...

“且三相电流方向基本在同一方向,角度差在30度以内,-65~-85°。”是什么意思?三相电流的相位差在30°内?你还说负荷基本对称?不可能的!!!
回复
zyz8438
2010年11月07日 11:48:20
9楼


变压器高压侧是中性点直接接地系统?110kV?如果是,那么是只允许一点接地的。

另外,你的厂用电应该是40MW吧,40kW是不是太小了?机组全开时,厂用电负荷比较大,相对而言450kW的零序负载所占比例非常小,这就是“发电时,各部分电度核对,损耗比较正常。机组全部停机后,通过电度计算反映损耗较大”的原因。

还是好好找找哪来的零序负载吧。肯定的三相不平衡了!
回复