请问我们公司暖通工作压力是多少,怎么计算出来的
danwenming123
2010年11月05日 17:50:18
来自于中央空调
只看楼主

水泵扬程40M,我们公司是用定压补水装置的,定压管的工作压力的1.2MPA,问其管道工作压力为多少?怎么计算出来的,我新手。谢谢大家

水泵扬程40M,我们公司是用定压补水装置的,定压管的工作压力的1.2MPA,问其管道工作压力为多少?怎么计算出来的,我新手。谢谢大家
免费打赏
cnbbzz
2010年11月06日 23:02:48
2楼
系统中管道最大工作压力1.6MPa,google系统压力分布学习一下吧
回复
adingkgb
2010年11月07日 00:09:10
3楼
如果定压点(定压装置接入系统的位置)是直接在水泵吸入口的话。
那么定压压力加上水泵的标称扬程,就是该系统可能达到的最大压力。
当然,还要结合系统阻力特性来看(如果阻力较小,水泵就达不到标称扬程,系统压力也会低些)
另外,处于系统的不同位置,压力也不相同。 1.6MPA(0.4MPA+1.2MPA)是最大压力。
回复
llgang168
2013年10月24日 22:22:36
4楼
工作压力应该是静压加上动压,定压值就是是静压(冲水高度加上3米左右)
回复
llgang168
2013年10月24日 22:22:57
5楼
工作压力应该是静压加上动压,定压值就是是静压(冲水高度加上3米左右)
回复

相关推荐

APP内打开