我们设计院在做消防系统设计时,如果碰到钢屋面厂房无法设置屋顶水箱时,就仅在消防泵房内设置一有效容积为0.5立方的气压罐,但如果按照规范,这些设施的消防储水量必须达到10分钟时内消防用水,按照10l/s得室内消防用水量,这个气压罐的有效容积必须达到6吨!这么大的气压罐有2层楼高呢!直径6米之大!但是我听本市审图专家介绍,听说上海有一本消防规程中有一条提到:设置了气压罐,稳压泵和消防水泵的系统可以不设置高位水箱,有哪位朋友能详细的告诉我这本规程的名称和编号?有无可能电传一份给我?
我们设计院在做消防系统设计时,如果碰到钢屋面厂房无法设置屋顶水箱时,就仅在消防泵房内设置一有效容积为0.5立方的气压罐,但如果按照规范,这些设施的消防储水量必须达到10分钟时内消防用水,按照10l/s得室内消防用水量,这个气压罐的有效容积必须达到6吨!这么大的气压罐有2层楼高呢!直径6米之大!
但是我听本市审图专家介绍,听说上海有一本消防规程中有一条提到:设置了气压罐,稳压泵和消防水泵的系统可以不设置高位水箱,有哪位朋友能详细的告诉我这本规程的名称和编号?有无可能电传一份给我?
2楼
没人知道么?
回复
3楼
GB50229-96的6.44条的条文说明。在线上有。
回复
4楼
有谁好心告诉一下该规范名称?与低规冲突否?
回复
5楼
《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2001
注意只能在上海地区使用,外地可能不行
回复
6楼
给你一个:
消火栓稳压泵流量采用5L/S 设两台泵,隔膜罐容积采用80L
你的概念上有一点问题,应该是气罐先供,然后稳压泵向气罐供水,保证气罐内压力,等待消防主泵启动,
如有生活变频供水系统,可作为稳高压系统使用,如该建筑周围有其他高位消防水箱,可考虑引一根稳压管过来
回复
7楼
谢谢各位.
回复
8楼
听说上海有一本消防规程中有一条提到:设置了气压罐,稳压泵和消防水泵的系统可以不设置高位水箱,名称为水灭火系统设计规范。
回复