套管连接。适用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管中心,焊口应焊接牢固、严密;采用套管紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。 丝扣连接。将要连接的两根钢管的管端,用绞管牙绞出螺纹,螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,然后用套接头将两根钢管连接(必要时可加防松螺母)。绞管时一般用管子台虎钳把管子固定住进行。管径较细的薄壁钢管、电线管,可用圆板牙扳手绞牙;管壁较厚的钢管可用螺纹板牙扳手绞牙。管子连接好后,需在管接头两端跨接地线,如图。跨接线尺寸可参照表选取。用地线夹连接时,跨接地线采用截面不小于4mm2的裸铜线。

套管连接。明敷拐角时可用拐角盒连接。


图 钢管的链接
(a)跨接地线焊接 (b)跨接地线用地线夹链接

表 跨接地线尺寸

钢管的链接.jpg


跨接地线尺寸.jpg