新版抗震设计规范-学习体会-10.10.15
kjhgfdsafj2010
2010年11月04日 10:07:50
只看楼主

新版抗震设计规范-学习体会-10.10.15

新版抗震设计规范-学习体会-10.10.15
b84b8234fb9e454ab0eb.rar
8.9 KB
立即下载
免费打赏
京梦雨萍
2010年11月07日 17:40:16
22楼
6.3.4条第1款,我一直认为此条有语病,容易误解,但显然编委们并未觉得有何不妥。原文是:“沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2Φ14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4。”里面的“分别”导致了设计人员有了两种理解。其一,可理解为:顶面贯通配筋不少于梁顶面两端较大配筋量的1/4,底面贯通配筋不少于梁底面两侧较大配筋量的1/4。有人质疑此种理解,因为底筋一般都是通常配置的,这样规定岂非画蛇添足。一般来说,为了设计方便,底筋都做成全部通长的,但是我们学钢筋混凝土的时候,都知道底筋是可以分批截断的,而我了解到确实有公司为了省材料将底筋分批截断、锚入支座的就是底筋的1/4。其二,可理解为:顶面贯通配筋不少于梁顶面两端较大配筋量的1/4,也不少于梁底面两侧较大配筋量的1/4,即以上两者的大值;同样地,梁底贯通配筋不少于梁底面两端较大配筋量的1/4,也不少于梁顶面两侧较大配筋量的1/4,即以上两者的大值。由于编委的语文水平较差,造成了吾辈的困惑。目前我手头资料上对此条唯一有相关解释且较为权威的,是徐培福、黄小坤编著的《高层建筑混凝土结构技术规程理解与应用》(中国建筑工业出版社,2003)第115页,因为高规的条文与抗规是一样的:“对于非抗震设计,连续梁上部的跨中上部钢筋,仅是架立筋,不是架立筋。对于抗震设计,由于在强震发生时,梁支座上部的负弯矩区,有可能延伸至跨中,因此规程规定,在一、二级抗震设计时,梁跨中上部钢筋不小于2Φ14且分别不应小于梁两端顶面纵向配筋中较大截面面积的1/4。”按照以上解释,我认为应按第一种理解,就是为了防止地震时跨中上部出现负弯矩而配筋不足。
回复
jiegouguifan
2010年11月08日 23:15:54
23楼
多谢楼主、谢谢三楼的兄弟
回复
kejiexin
2010年11月09日 08:48:44
24楼
进来学学,总有意外收获
回复
ouyfw71
2010年11月14日 20:34:19
25楼
楼上的眼睛真好
回复
xuxr149
2010年11月15日 00:45:55
26楼
很佩服楼上的很多人啊,自己买了也有一个月了,但是就是没时间去认认真真的去看过,实在惭愧啊。
回复
chemanhong
2010年11月18日 23:46:33
27楼
多谢楼主,学习
回复
qh321
2010年11月19日 09:26:13
28楼
好东西,谢谢楼主,对新手很有用的
回复
chen13033576
2010年11月20日 00:35:22
29楼
楼主加油哦!大家都挺你
回复
wudongnet
2010年11月20日 09:09:44
30楼
新抗规出来了要好好学习下~~
回复
布丁之歌
2010年11月20日 09:57:15
31楼
楼主真是太好了,这些资料都非常有用而且有些是特别需要的,太感谢了!!!
回复

相关推荐

APP内打开