本人新接一项目,地上地下各两层,地上11米,设有消火栓及自动喷洒灭火系统,两条进水管,压力3.5公斤,流量65升/秒,均以满足消防要求.不只是否只要将管道接到消防系统上就行了,还要加,稳压和加压设备吗?
本人新接一项目,地上地下各两层,地上11米,设有消火栓及自动喷洒灭火系统,两条进水管,压力3.5公斤,流量65升/秒,均以满足消防要求.不只是否只要将管道接到消防系统上就行了,还要加,稳压和加压设备吗?
2楼
我很急!!!!
有人在吗????????
回复
3楼
此为常高压不用加。
回复
4楼
不用,我前几天刚做一个,消防局同意,可以不做
回复
5楼
只要满足消防的水压要求,可以不作,屋顶水乡都不用作
回复
6楼
谢谢各位
回复
7楼
市政管网常年资用水头很难达到3.5kg,只是峰值吧!?另地上第二层如果是中危险等级自喷,水头也会很吃紧!水力校核别忘了!
回复
8楼
我觉的应加稳压设备,否则容易引起湿式报警阀误报,不过我是新手,说的不一定对。
回复
9楼
轻中危险级喷淋压力不够
回复
10楼
3.5公斤的压力不能满足最不利点的消防水压,也不是常高压系统.我觉得应该设消防水泵,至于加压稳压设备,还不是耽误之急,不过也不能全盘否定的,如果当地消防部门能同意,那也可以直接从市政抽水,不过室外管道的最低水压真的有3.5公斤吗?
回复
11楼
谢谢给位提醒,常年水头确实是3.5KG,不过小弟和了一下水压还是差了7米
回复