相同的消防设备,但功率不同,是否可共用电源?
zhengtu2015
2010年11月03日 15:47:31
只看楼主

高层建筑中,不同功率的风机,如在同一层,是否可将所有风机共用双电源箱,由箱后分开?(末端切换在箱内。)

高层建筑中,不同功率的风机,如在同一层,是否可将所有风机共用双电源箱,由箱后分开?(末端切换在箱内。)
免费打赏
ccccyq
2010年11月03日 18:33:39
2楼
有些省份:在同一防火分区内可以
回复
zhengtu2015
2010年11月04日 10:44:40
3楼
请问:山东的可以吗?
二类是肯定可以的,但一类或超高层的呢?
回复
gaozuoqi
2010年11月04日 12:07:44
4楼
深圳可以啊啊啊啊
回复
woheni2010
2010年11月10日 22:21:10
5楼
杭州的夜可以啊
回复
bentop12
2010年11月11日 15:33:19
6楼
与省份无关吧?