脸丢大了,审图审出违反N多条强条的设计--引以为戒
lsw071
lsw071 Lv.4
2010年11月02日 21:44:14
只看楼主

15#楼,七层,高度22.6,独立基础。 19~21#楼,地上12层/地下一层(即C7车库),高度37.6/3.6,筏基。 设计单位:上海设计公司1、建筑15#楼:一、违反强制性条文:1、三层以上为公寓,每套居住单元不能满足DGJ32/J26-2006规范的要求。因此不能按住宅对待,应按公共建筑的有关规范设计。公寓部分仅设一个楼梯,不满足GB50016-2006第5.3.2条的规定。

15#楼,七层,高度22.6,独立基础。
19~21#楼,地上12层/地下一层(即C7车库),高度37.6/3.6,筏基。
设计单位:上海设计公司

1、建筑
15#楼:
一、违反强制性条文:
1、三层以上为公寓,每套居住单元不能满足DGJ32/J26-2006规范的要求。因此不能按住宅对待,应按公共建筑的有关规范设计。公寓部分仅设一个楼梯,不满足GB50016-2006第5.3.2条的规定。
2、二层北向的“储藏”,均开设了大门,应该有人活动(是否为商场,应核实),相当多的房间的疏散距离已超过GB50016-2006第5.3.13.4条规定。
3、本工程应该设置封闭楼梯间,开设乙级防火门。(GB50016-2006第5.3.5.5条)
4、按规定,公寓部分应设置无障碍住房。(JGJ50-2001第7.10.1条)
二、违反强制性标准:
1、屋面天沟的纵向坡度0.5%不满足GB50352-2005第6.13.2条的规定。
2、按DGJ32/J67-2008的定义,本工程的一、二层小型商业用房属“商业并联店”,户内楼梯的宽度1.05m,踏步宽度0.26m,均不满足该规范8.2.7条规定。
3、户内楼梯的平台宽度(扶手中至墙面)不足1.20m,不满足GB50352-2005第6.7.3条的规定。
4、公寓部分起居室的护窗栏杆应贴窗设置,高度应从窗台面起算。(GB50352-2005第6.10.3注2)
三、设计深度及其它:
1、走廊设计太窄,公寓的户门又均外开,走廊有效疏散宽度有限。

节能部分(15、19~21#楼):
一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
1、XPS板用于屋面时其修正系数“a”应为1.25,计算书1.20有误,应更正。
2、应按苏建科(2009)第149号文颁发的标准格式撰写节能设计专篇。
3、应按公通字(2009)46号文和苏建科(2010)第54号文的规定,补充外保温系统的防火措施和外窗洞口的节能构造措施。
4、按规定,本公寓应设太阳能热水系统。
三、设计深度及其它:
1、应核实各朝向的窗墙比。

19~21#楼:
一、违反强制性条文:
1、19#楼的三层以上为公寓,应按公共产建筑看待,其疏散楼梯应为防烟楼梯。(GB50045-95第6.2.1条)
2、商场(一~五层)的疏散楼梯的疏散门洞宽仅为1.2m,不满足JGJ48-88第4.2.2条的规定。
3、部分商场的楼梯(如3#楼梯等)的楼梯净宽(扶手中至墙面)不足1.4m,不满足JGJ48-88第3.1.6条的规定。
4、首层办公区的大堂的室内外高差达0.02m,不满足JGJ50-2001第7.4.1.6条。
5、按规定,公寓部分应设无障碍客房。(JGJ50-2001第7.10.1条)
6、办公部分与商场部分互相连通,不满足JGJ48-88第4.1.4条的规定。
7、商场部分的楼梯踏步高达167mm(还有部分173mm)不满足JGJ48-88第3.1.6条的规定。
8、幕墙的设置不满足GB50045-95第3.0.8条的规定。
9、19~21#楼应视为一幢建筑,不满足GB50045-95第4.1.7条的规定。
10、本工程裙房与高层部分未见防火分区划分,不满足GB50045-95第5.1.3条规定。
二、违反强制性标准:
1、按定义,本工程的一、二层属“商业并联店”,户内楼梯的宽度1.05m,踏步宽度0.26m,均不满足DGJ32/J67-2008第8.2.7条的规定。
2、户内楼梯的平台宽度(扶手中至墙面)不足1.20m,不满足GB50352-2005第6.7.3条规定。
3、楼梯的疏散门开足后,不应影响楼梯的疏散宽度。(GB50352-2005第6.10.4.5条)
4、护窗栏杆应贴外窗设置,高度应从窗台面起算。(GB50352-2005第6.10.3注2)
5、商业区的屋面单坡长度超过9.0m,其坡度不应小于3%。(GB50345-2004第4.2.2条)
6、茶水间应设地漏、洗涤池。(JGJ67-2006第4.3.7.3条)
三、设计深度及其它:
1、1~5层的商场部分应有楼梯疏散宽度的计算过程,应补充。应特别注意4层仅靠二个疏散梯,其宽度是否满足规范要求,应核实。
2、走廊设计太窄,公寓门又外开,有效措施宽度有限。
3、最上层的公寓的窗槛墙高仅0.6m,火焰易蔓延,按幕墙设计的要求,窗槛墙的高度也不应小于0.8m。
4、无障碍卫生厕位设计应深化。

C7地库:
一、违反强制性条文:
1、防火分区之间的卷帘门必须是背火面温升为判定条件,耐燃时间为3.0h。(GB50016-2006条7.5.3条)
2、汽车坡道出口与基地道路的关系不满足JGJ100-98第3.2.8条的规定。
3、地下室配电房、强电室的防水等级应为一级。(GB50108-2008第3.2.2条)
4、防火墙上的门应为甲级防火门,人防门不能替代。(GB50016-2006第7.1.5条)
5、报警阀室应设置甲级防火门。(GB50045-95第5.2.7条)
二、违反强制性标准:
1、汽车库的坡道面层应有防滑措施。(JGJ100-98第4.1.20条)
三、设计深度及其它:
1、人防部分由专门部门审核。

2、节能
15、19~21#楼:
一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
1、XPS板用于屋面时其修正系数“a”应为1.25,计算书1.20有误,应更正。
2、应按苏建科(2009)第149号文颁发的标准格式撰写节能设计专篇。
3、应按公通字(2009)46号文和苏建科(2010)第54号文的规定,补充外保温系统的防火措施和外窗洞口的节能构造措施。
4、按规定,本公寓应设太阳能热水系统。
三、设计深度及其它:
1、应核实各朝向的窗墙比。



3、结构
15#楼:
一、违反强制性条文及安全方面的问题:
1、14轴处阳台活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
2、商铺活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
3、储藏室活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
4、14#图KL6支座配筋率3.13%,箍筋直径Φ8,均不符合GB50011-2008第6.3.3条。
5、5#图KZ9,7#图KZ1、KZ2等配筋小于计算。
6、14#图16轴L1悬挑端配筋小于计算;17轴KL3(3A)应为KL3(3B),悬挑端配筋小于计算。
二、违反强制性标准:
1、填充墙构造措施不满足DGJ32/J16-2005第6.1.1-7条。
2、基础计算仅考虑轴向力不符合GB50007-2002第5.2.2条。
3、未对④层土下的⑤、⑥层土进行软弱层验算,GB50007-2002第5.2.7条。
4、建模与结构不符,空中花园挑高,13~15轴间凹进均未考虑,GB50011-2008第3.6.6条。
5、建模与结构不符,根据基底标高、基础梁标高、一层电算层高等因素,反映出计算与结构实际受力作用不符,结构计算及设计均须作出合理调整。GB50011-2008第3.6.6条。
6、15#图KL3、KL4、KL5,16#、17#图L1、L2等超筋,GB50010-2002第7.2.1条。
7、屋面板配筋不符合DGJ32/J16-2005第7.1.1条。
三、设计深度及其它:
1、总说明8.1条注不完善,应按GB50011-2008第3.9.2.2条给予完善。
2、总说明9.2.3条GB50108-2001已废止。(19~21#同)
3、未见电梯机房设计。(19~21#同)
4、合院、空中花园活荷载取值2.0KN/㎡偏小。
5、基础计算无编号,无法与施工图对应。
6、17#图B轴WKL10在13~15轴间未拉通。
7、TZ1纵筋4Φ12过弱,TZ与KZ间应设连梁。(19~21#同)

19~21#:
一、违反强制性条文:
1、总说明8.1条注不符合应按GB50011-2008第3.9.2.2条。
2、19#楼各层平面电梯前室活荷载取0不符合GB50009-2006第4.1.1条。
3、19#楼15轴处阳台活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
4、空调机房、通风机房活荷载取值3.5KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
5、20#楼建筑功能及荷载取值不符合采用GB50009-2006第4.1.2表折减系数的条件。
6、部分柱配筋小于计算,如18#图19-G/19-4轴KZ1-1,20#图C/4轴柱配筋小于计算,22#图C/7轴柱等。
7、20#、21#楼部分柱箍筋配置小于计算。
8、较多梁配筋小于计算,应全面自查,如26#图E轴KL2-e1配筋叠影,无法辨识,KL2-d1、L2-13、L3-1、KL2-5a等配筋小于计算;27#图KL2-a2、KL2-b1、KL2-C1、KL2-d1、L2-10、L2-8、L3-1等等,31#图KL1-Y3等。
9、许多隔墙荷载未考虑。
二、违反强制性标准:
1、结构超长,未见有抗裂措施,GB50010-2002第9.1.1条。
2、18#图KZ2-10纵筋直径Φ12不符合GB50010-2002第10.3.1条。
3、19#楼梁柱箍筋宜采用抗震性能优的HRB400,GB50011-2008第3.9.3-1条。
4、19#楼部分角柱箍筋未全高加密,JGJ3-2002第6.4.6条。
5、19#楼部分柱箍筋间距大于10倍纵向钢筋直径,JGJ3-2002第6.4.8条。
三、设计深度及其它:
1、3#图附注2有误,与勘查报告提供的不符。
2、4#图19#楼LB4配筋不详。
3、19#楼14、16轴处板配筋应按端开间考虑。
4、19#图1/6轴与C、D轴交叉柱未编号。
5、未见筏板计算,并应与人防院配合。

C7地库:
一、违反强制性条文及安全方面的问题:
1、未明确钢筋抗震性能要求,GB50011-2008第3.9.2条。
2、部分柱配筋小于计算,如KZ2、KZ4、KZ8、KZ10,其余自查。
3、部分梁配筋小于计算,如6#图KL21、KL42,其余自查。
二、违反强制性标准:
1、地下室抗震等级三级在19#范围不满足JGJ3-2002第4.8.5条。
2、保护层厚度50时无抗裂措施,GB50010-2002第9.2.4条。
3、19#楼范围内部分柱箍筋肢距不符合JGJ3-2002第6.4.8条,如KZ8、KZ10、KZ11、KZ12、KZ15等,并复核体积配箍率。
三、设计深度及其它:
1、《上海市人防工程施工技术规程》不能作为设计依据。
2、未提供电算文本文件,即总信息、周期、地震力、位移等。
3、未见汽车坡道、纯地下室部分抗浮计算。
4、地下室底板虽由上部结构出,但应按GB50038-2005第4.8.5条复核人防荷载作用。
5、9#图注“坡道棚架填充墙采用无拉结墙体”意图不明。
6、场地类别有误。

4、给排水 鉴于图中错误众多,设计混乱,建议重新设计。


一、违反强制性条文:
1、地下车库按B类中危险级配置灭火器,最低配置级别55B,3公斤仅34B,不足,GB50140-2005第6.2.2条。
2、地下车库多处灭火器保护距离超12M(应认真自查后完整修改),GB50140-2005第5.2.2条。
3、高层建筑中的空调机房内也应设喷淋,DGJ32/J92-2009第8.1.1.4条。
4、(20、21#)三层及以上办公与商业应完全防火分开,则④、E轴处不满足消火栓两股水柱保护要求,(19#)生活泵房同,GB50045-95(2005)第7.4.6.1条。
5、小区引入管无防回流措施时,向气压水罐注水的进水管上应设置倒流防止器(生活泵房进水处),GB50015-2003(2009)第3.2.5.3条。
二、违反强制性标准:
1、建筑塑料排水管穿楼层、井壁时应按规范设置阻火装置,GB50015-2003(2009)第4.3.11条。
2、排水立管底部架空无支撑,GB50015-2003(2009)第4.3.22条。
3、排水横支管标准坡度应为i=0.026,GB50015-2003(2009)第4.4.10条。
4、给水管穿屋面及地下室时应设防水套管,GB50015-2003(2009)第3.5.22条。
5、室内外消火栓、阀门、水泵接合器处应设置永久性固定标识,GB50016-2006第8.2.9条、第8.4.5条。
6、独立设置的灭火器箱无安放形式、高度要求,GB50140-2005第5.1.3条。
7、水泵出口应设压力表,GB50015-2003(2009)第3.8.9条。
8、排水支管连接在排水横干管上时,连接点距离立管底部下游距离应标明,GB50015-2003(2009)第4.3.12.2条。
9、由地下消防环网向楼上各单体供水时,阀门布置不满足检修时关闭立管数要求,DGJ32/J67-2008第9.2.4.3条。
10、喷淋配水管入口压力超0.4MPa时未见减压措施,GB50084-2001(2005)第8.0.5条。
11、喷淋配水支管上控制的标准喷头数超过8个(20、21#),GB50084-2001(2005)第8.0.6条。
12、(20、21#)喷淋管穿伸缩缝时未见处理措施,GB50015-2003(2009)第3.5.11条。
13、未见水力警铃布置,GB50084-2001(2005)第6.2.8条。
14、19#一、二层并联店,21#三层及以上办公与20#商业均应为不同防火分区,喷淋系统应分设水流指示器,GB50084-2001(2005)第6.3.1条。
15、地下密闭通道处未见喷头;喷头布置在墙边有误(如二层A、19-17~19-18处等),喷头离墙距离不满足要求(如二层③、D处;三层及以上⑨、E处等),②~③、D~E卫生间二层、五层无喷头而三、四层布置有误(类似情况太多,应认真自查),GB50084-2001(2005)第7.1.2条。
16、备用水点处供水压力应不大于0.2MPa,DGJ32/J96-2010第6.2.3条。
三、设计深度及其它:
1、设计说明太简单而且错误众多,应针对各单体详细说明建筑定性、所采用规范(不能高规、低规全列,水规应采用2009年版,商业规范、国家和省公共建筑设计标准等也应列);说明中稳高压有误(为上海地方做法);各建筑灭火器配置级别应明确;MFZL3×2表示2具2公斤?(材料表为MF/ABC3?混乱);应重新编写各单体设计施工说明,对供水、排水、消火栓、喷淋、灭火器、系统试验压力、工作压力、方法等详细表达。
2、19~21#应定性为一栋建筑(19#并联店、公寓;21#办公;20#商业不同防火分隔即可),15#应与旁边建筑一并考虑;所有消防用水量应根据上述情况重新考虑(综合楼应按3h计算)。
3、喷淋增压泵1.1L/S偏大,喷淋主泵20L/S而喷淋流量30L/S?消火栓、喷淋气压罐应注明有效容积。
4、生活、喷淋、消火栓各系统入口压力应交待,且应复核各系统各区压力。
5、消火栓设计错误,混乱很多(未见相应图例)。各处布置双栓不行,且立管上还有一处接两只消火栓?19#仅前室布置双栓,20m长的内走道内无消火栓?消火栓平面、系统表达有误。
6、空调补水应有防污染考虑。
7、(20、21#)采用电热水器不行,应按苏建科(2007)361号文统一设计和安装太阳能热水系统;(15#)太阳能热水无计算、无集热面积,户内热水炉无规格和相应控制,辅助加热不详;分体太阳能应有防冻措施;屋面应设清洗用水龙头;集热器前后间距应经计算确定(画剖面图表达)。
8、(20、21#)楼上楼下喷头表达完全不同但未见相应图例、说明。
9、大于2万㎡的公建为甲类公建,应满足DGJ32/J96-2010的相关要求。
10、本次审查不含总图,人防由专业部门审查。
11、鉴于图中错误众多,设计混乱,建议重新设计。
免费打赏
lsw071
2010年11月02日 21:44:43
2楼
电气部分:一、违反强制性条文:
1、照明设计功率密度值(办公室、商场、会议室11W/㎡)不符合DGJ32/J96-2010第5.2.1条。
2、过负载保护作用于切断电路,未作用于信号(如20、21号ATS-XF箱AP-XF1出线开关NS-100N-4P-C80,Ijs=70.3A),不符合GB50054-95第4.3.5条。(其余自查)。
3、15、19号支承太阳能热水系统的钢结构支架未与建筑物接地系统可靠连接,不符合DGJ32/J08-2008第8.3.2.4)条。
二、违反强制性标准:
1、排烟风机的两个供电回路未在最末一级配电箱处自动切换,不符合JGJ16-2008第13.9.6条(如20、21号AP-XF1)。
2、11KW排烟风机,RCBO为32A,未按启动电流的2~2.5倍选用瞬动电流值,不符合GB50055-93第2.4.4条。(其余自查)。
3、无功补偿后的功率因数(1#变压器0.933,2#变压器0.92),不符合DGJ32/J96-2010第5.1.5.1条。
4、无功补偿未分相补偿或混合补偿,不符合DGJ32/J96-2006第5.1.5.3条。
5、电容器装置的开关设备小于额定电流的1.5倍,不符合GB50053-1994第5.1.2条。
6、变压器低压总开关为MW10/3/D/5/2,In=200A,TMY-3×(80×6.3)+(80×6.3)载流量为1390A,不符合GB50054-95第4.3.4条。
7、商业建筑未在总电源进线处或区域电源进线处设置剩余电流保护功能的装置。(20、21号)
8、采用集中空调,未设置建筑设备管理系统,不符合DGJ32/J96-2010第9.5.1条。
9、剩余电流动作保护,未将其所保护的回路所有带电导体断开(如AP-RB1、2,AP-KT,AC-DT),不符合JGJ16-2008第7.7.10.7条。
10、C-G/11-13间疏散指示标志,不应指向汽车出口,不符合GB50067-97第6.0.1条。(车库)
11、向同一负荷供电的两回路电源电缆,安装在同一层桥架上时,未用隔板隔开,不符合JGJ16-2008第8.10.8条。
12、总建筑面积超过5000㎡的地上商店未设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志,不符合DGJ32/J67-2008第11.3.5条。
13、远方控制的电动机,无就地控制和解除远方控制的措施,不符合GB50055-93第2.6.4条。
14、(20、21号)未设区域报警控制器,不符合GB50116-98第5.2.3.1条。
15、消防风机未设手动强启装置,不符合GB50116-98第5.3.2条。
16、消防电梯排水泵漏电保护“仅作用于信号,不跳闸”,不符合GB13955-2005第4.6条。(19号)
17、住户配电箱进线端的保护电器不只有欠压功能,不符合JGJ16-2008第10.8.1.11条。
18、用于计算机电源插座的剩余电流保护装置未采用A型,不符合JGJ16-2008第10.7.9条。
三、设计深度及其它:
1、地下车库7-8轴间疏散指示标志不应指向别的防火分区。
2、办公部分10-12轴间疏散指示标志指向有误。
3、(20、21号)1、2层商铺缺手动报警按钮、火灾警报装置。
4、19号缺有客厅配电箱系统图。
5、15号缺太阳能配电设计。


暖通部分
一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
1、大尺寸风管应有具体的加固措施,GB50242-2002第4.2.10条。
2、空调冷凝排水采用合流正三通不符要求,GB50242-2002第5.2.15条。
3、空调冷凝水水平干管始端应设扫除口,GB50019-2003第6.4.18条。
4、空调水系统应有热膨胀设计(含固定支架),GB50019-2003第6.4.15条。
5、风管绝热层的最小热阻0.75不符要求,DGJ32/J96-2010第4.3.15条。
三、设计深度及其它:
1、暗卫生间(19、15#)应有排风措施(且排风应考虑防火或防回流措施)。
2、大于2万㎡的公共建筑(19~21#应为一栋建筑)应考虑可再生能源的应用,DGJ32/J96-2010第3.1.1.1条、第7.0.1.2条。
3、计算书无设计人员签字。总冷负荷:2259KW(总热负荷896KW)与设计说明中(一~五层大空间商场:1732KW(冷)、648KW;三~五办公:648KW(冷)、299KW(热)不一致),计算书应分区域分系统计算、汇总;所送计算书不符合要求。
4、风冷热泵也应采用环保冷媒(分体新风机同);商场热泵机组选型应按规范进行,DGJ32/J96-2010第4.4.14条。(风冷热泵制冷、制热量相同?)
5、汽车库排风出口百叶具体面积应有要求(按净面积校核风速),应注明百叶底距室外地面2.5M,且应交待消音措施。
6、挡烟垂壁的材质和耐火要求应明确。
7、消声材料应采用不燃材料制作;吊顶内的排烟管道应有防火保温隔热措施。
8、商场过渡季节全新风时应有风平衡计算。
9、循环泵屋面设置时应采用防水电机。
10、人防由专业部门审查。
勘察部分一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
1、未预测建筑物的整体倾斜,不符合JGJ72-2004第8.2.12条。
2、基坑开挖边界处未布勘探孔,不符合GB50021-2001第4.8.3条。
3、5-5’及7-7’剖面中,部分勘探点向内偏移大,不符合GB50021-2001第4.1.16条。
三、编制深度及其它:
1、勘探点平面位置图中地下水范围与送审总平面图中地下水范围不一致,核实后补勘。
2、基坑支护设计参数应提供至开挖深度2~3倍土层。
3、水质分析资料应为近期资料;应量测承压水水头高度。(JGJ120-99第3.2.3条)
4、单栋高层建筑实测波速钻孔少于2个(鉴于场地内各波速测试孔数据变化不大,且场地类别划分正确,不再要求补充工作量)。
5、应提供各土层的有效自重压力至土的有效自重压力与附加压力之和压力段的Es计算值。(JGJ72-2004第6.0.3条)

[ 本帖最后由 lsw071 于 2010-11-2 21:47 编辑 ]
回复
河洛图书
2010年11月02日 21:52:46
3楼
这个太令人汗颜了,不知道是否为刚出道的同学作的,也没有人审下图,校对下。

1.若是学生作的,上海建委应抓住时机,彻底根除老师让学生作实际工程设计的不良恶习,还工程设计界一个清白。
2.若是一个人全作整个设计,大体是在小地方,挂上海某个设计院的牌子。
3.若是刚进入设计院工作的作的设计,不要急于挣钱,要看清楚以后的人生道路。


[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-11-4 21:14 编辑 ]
回复
万层大厦
2010年11月02日 22:45:10
4楼
晕!~偶的神,看篇幅不少!~

好好扣扣规范!~

如果是新童鞋,不要着急,慢慢来!~
若果是老同志,就不应该了!~
回复
lsw071
2010年11月02日 22:54:24
5楼
一个专业还说得过去,但是每个专业都是这样的话,应该是某私活小队的杰作了,这样会把挂X靠的公司害得直接关门的。

[ 本帖最后由 lsw071 于 2010-11-9 10:17 编辑 ]
回复
万层大厦
2010年11月02日 23:05:23
6楼
有道理~!

尤其是结构!~荷载取值小,配筋不足,甚至场地类别都不对!~o(︶︿︶)o 唉


请谨记:结构有风险,出图要谨慎!~
回复
magicalman
2010年11月02日 23:16:54
7楼
看得我头都大了,这简直是门外汉做的。
回复
lsw071
2010年11月02日 23:30:16
8楼
在这个行业里有无数的潜规则,没有人际关系网是拿不到任务的,而拿到任务的人,缺少了职业道德,造成的后果无法预知。而这个审图报告也只是现在国内无数工程中的一个。我可以透露一下审图时间是今年的8月的一个项目。
回复
河洛图书
2010年11月02日 23:34:08
9楼
本人猜测,是接活的人找大学生作的,也许是大学老师让他的学生作的,猜测之一。

以前曾见过计算机专业毕业的,居然作结构设计,而且施工了,当然设计作的让人叹为观止,毫无概念和常规构造。

[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-11-2 23:43 编辑 ]
回复
万层大厦
2010年11月02日 23:38:36
10楼
等到12月审图,估计能写成论文了
回复
up_stairs
2010年11月02日 23:48:03
11楼
这个,,也太多了吧,而且还各专业都这么多的问题存在