求教,把60吨水在8小时内温度从22度降到5度,怎么设计方案。
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2010年11月02日 20:45:32
来自于制冷技术
只看楼主

求教,把60吨水在8小时内温度从22度降到5度,怎么设计方案。要求确定压缩机制冷量,蒸发温度,冷凝温度,水流量。

求教,把60吨水在8小时内温度从22度降到5度,怎么设计方案。要求确定压缩机制冷量,蒸发温度,冷凝温度,水流量。
免费打赏
gmdq219
2010年11月03日 10:49:41
2楼
流量:60/8=7.5T/h
制冷量:(22-5)*7.5*1000*4.2/3600=148.7KW
用低温机
蒸发温度:5℃/0℃
冷凝温度:30℃/35℃。
回复
tyqkey
2010年11月22日 19:41:58
3楼
学习了:victory:
回复
wybbyw
2010年11月22日 22:54:22
4楼
帮你计算下:制冷量Q0=148.75KW
冷凝器热负Qk=178.5KW
冷却水流量25.5T/h(进出水温差为6度时)
因为不知你工程所在地区冷却水最高温度,所以无法确定冷凝温度,根据你所给条件被冷却物质温度为5度建议蒸发温度取0度,但可以答复你的是:你可以选蒸发温度为0度,而根据冷却水最高进水温度加传热温差算出冷凝温度后,选制冷量为148.5KW的压缩机.
建议你你给出工程所在地的气象条件。

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-11-22 23:19 编辑 ]
回复
chenzhangan100
2010年11月26日 09:51:55
5楼
差不多要用50HP的机组吧
回复
clipzhang
2010年11月26日 14:57:46
6楼
恩,我估计也得50HP
回复
z15838389748
2010年12月05日 17:40:12
7楼
问题很那班 新手不会啊 哈哈 回的多发言啊
回复
chentao2010
2010年12月05日 21:13:08
8楼
你的末端蒸发器可以使用板式换热器,流量V=7.5m³/h,温差22℃到5℃,冷量Q=148.75kw。要选择1台带经济器的70P的高温螺杆,工况-5/+40℃制冷量大约为154.8kw,轴功率大约50kw。冷凝器负荷大约200kw。
这个蛮简单的。

[ 本帖最后由 chentao2010 于 2010-12-5 21:18 编辑 ]
回复
carotene
2010年12月07日 12:33:11
9楼
蒸发温度:5℃/0℃
冷凝温度:30℃/35℃

请问这个数据怎么知道
求解
回复
chentao2010
2010年12月07日 12:58:49
10楼
蒸发温度是根据你冷间的温度定的。
冷凝温度是根据你项目所在地的湿球温度而定的。
回复

相关推荐

APP内打开