请教,基础柱子钢筋能用焊接过的吗?
lanren021
lanren021 Lv.2
2010年11月02日 16:19:31
只看楼主

我这里的基础柱子是400X500的直径25的3.2米钢筋,建筑为6层常规小区楼房,但是成条的钢筋不够,能用焊接过的钢筋代替吗?如果能那是用闪光对焊还是电渣压力焊还是搭接焊的钢筋,一颗柱子最多能用几根这样焊接的钢筋?

我这里的基础柱子是400X500的直径25的3.2米钢筋,建筑为6层常规小区楼房,但是成条的钢筋不够,能用焊接过的钢筋代替吗?如果能那是用闪光对焊还是电渣压力焊还是搭接焊的钢筋,一颗柱子最多能用几根这样焊接的钢筋?
免费打赏
stone19891205
2010年11月02日 21:39:31
2楼
使用电渣压力焊,要注意分开焊接,不要再同一截面,要送检的。
回复
kobe20064939
2010年11月11日 18:51:02
3楼
可以用焊接焊的,我们这个工程也是这样做的,用的是电渣压力焊
回复

相关推荐