酒店中央空调系统设计
wmx_1020
wmx_1020 Lv.2
2006年01月28日 09:20:55
只看楼主

图纸简介: 某酒店中央空调系统、空调风系统平面布置图、空调主机平面布置图。该酒店为综合性商务酒店。总共十四层,空调使用面积一万平米左右,主机采用水冷螺杆冷水机组进行空调制冷。其中末端采用吊顶式空调机组、风机盘管加新风系统。 附件名:20061101136906263533.zip 文件大小:4469K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某酒店中央空调系统、空调风系统平面布置图、空调主机平面布置图。该酒店为综合性商务酒店。总共十四层,空调使用面积一万平米左右,主机采用水冷螺杆冷水机组进行空调制冷。其中末端采用吊顶式空调机组、风机盘管加新风系统。



附件名:20061101136906263533.zip

文件大小:4469K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zidu
2006年03月02日 18:40:38
12楼
Daniel审图系列三

此图基本上来看是初步设计的深度,远远没有到施工图的程度。作者自己的图纸文件名称也是:方案汇总图。因此以下就以

扩初图的评审要求来判断。

1)本方案的设计说明没有按照扩初图的要求详细介绍系统方案的考虑方针,过多地描述了一些施工图方面的要求,但图面上

又没有相关配套表达,大部分内容没有落到实处。比如说:设计说明中“(1)设计图中所注风管的标高, 对于圆形风管,以中

心线为准;对于方形或矩形风管,以图中备注或实际标注形式为准.”,实际上全部图纸并没有一处表达了水管或者风管的标高

。若做为施工图是恐怖的,但是做为扩初图则设计说明中这一段毫无意义,其它如材料、保温、吊装等等均类同。

2)错别字问题:“卧室暗装风机盘管”,虽无伤大雅,终贻笑大方。

3)“防雨双层活动百叶送风口”,这种风口实在是令人费解。

4)“560x200”的风管蝶阀? “700x200”的风管蝶阀? 不套用国标风管尺寸,而且这么大口径仍然用蝶阀?估计蝶阀生产

厂家有的头痛了。二次费解。

5)“手动对开多叶调节阀”竟然有120x120口径的,一巴掌大的东西竟然要做多叶的,再三费解。

6)“全铜闸阀”竟然有DN20,应该是全铜球阀吧?

以上可以看出该设计人员基本上没有什么材料概念,属于初学者无疑了,考虑到统计材料和图纸很细心,初步判断这个设计

是在校生做的,基本上是一个大作业而已。

7)室外冬季计算参数-3度,而新风空调机入口没有加风阀,也没有考虑防冻措施,违反强条。

8)室内新风和风机盘管布局不合理,大空间内有盘管的地方就没有新风,由新风的地方就没有盘管,温度很难平衡。

9)高层建筑没有防烟楼梯间,没有任何防排烟措施,属于重大违规。这个项目基本不用看了,肯定不是实施项目,是某个学校的作业无疑了。

唉!这样的作业,真让人汗流浃背。


Daniel 审图

----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
回复
xiaofaming2006
2006年03月03日 22:35:34
13楼
“全铜闸阀”竟然有DN20,应该是全铜球阀吧?
有铜闸板阀呀!
----------------
图纸较齐全好呀!
回复
acd62622
2006年03月04日 14:42:00
14楼
真的不错,希望能多收集这么方面图纸,当不知道怎么样才能得到更多的积分.
回复
congdudu
2006年03月12日 16:42:22
15楼
向评论者多学习多请教,来这偶就是为了学习,谢谢大家这么认真。
回复
zhongping222222
2006年03月13日 14:53:24
16楼
我怎么下在不了
回复
spiritrose514
2006年03月13日 20:19:03
17楼
我是新人,来学习的
回复
fayfree
2006年03月13日 21:17:22
18楼
粗糙,如上面某朋友所说,可能为“大作业”,若是则合格;若为设计项目则问题多多
回复
zr0904
2006年03月14日 09:13:57
19楼
好全的一套图纸啊!
刚刚下载完!要好好看看
真的很不错!辛苦楼主了!希望在这里学到好东西!!!!
再次感谢啊!
回复
zxblfq
2006年03月14日 10:30:32
20楼
好全的一套图纸啊!
刚刚下载完!要好好看看
真的很不错!辛苦楼主了!希望在这里学到好东西!!!!
再次感谢啊!
回复
zxblfq
2006年03月14日 10:31:54
21楼
总的来说图纸比较规范,设计思路清晰。但还是有些不足和错误:
有些标志性或比较重要的设备标注不详细,像集水器和分水器等是应该在图中标出来的;
冷冻水泵、过滤器和止回阀那里有严重的错误。
从图中可以看出,冷冻水泵、过滤器和止回阀是接在从集水器出来进水冷螺杆机机组的,很明显其中冷冻水泵和过滤器的方向是画反了;
回复