酒店中央空调系统设计
wmx_1020
wmx_1020 Lv.2
2006年01月28日 09:20:55
只看楼主

图纸简介: 某酒店中央空调系统、空调风系统平面布置图、空调主机平面布置图。该酒店为综合性商务酒店。总共十四层,空调使用面积一万平米左右,主机采用水冷螺杆冷水机组进行空调制冷。其中末端采用吊顶式空调机组、风机盘管加新风系统。 附件名:20061101136906263533.zip 文件大小:4469K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某酒店中央空调系统、空调风系统平面布置图、空调主机平面布置图。该酒店为综合性商务酒店。总共十四层,空调使用面积一万平米左右,主机采用水冷螺杆冷水机组进行空调制冷。其中末端采用吊顶式空调机组、风机盘管加新风系统。



附件名:20061101136906263533.zip

文件大小:4469K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fxk1984229
2006年02月21日 18:46:26
2楼
这是哪一家酒店的,看起来不陌生,能告诉我是哪一家吗
回复
秋韵之临
2006年02月22日 12:57:55
3楼
好的地方我在这不说了
主要是说说我作为施工单位时候,我提出的几个问题,1\一层新风管风口方向标注错误,盘管风管尺寸和盘管型号未注明.空了再认真看看
回复
b_liangmian
2006年02月22日 18:04:18
4楼
图纸比较全,很不错,不过新风方向都标错了,而且7000多风量的吊顶柜机加一个回风静压箱,新回风更好混合吧。
回复
gl-05
2006年02月22日 18:21:09
5楼
图纸出的比较全,很佩服。不过出风口是不是太小了,200*250这样的尺寸显得有点小器,而且比较零乱
回复
sunloco
2006年02月24日 13:15:50
6楼
kan kan
回复
qlk456
2006年02月24日 22:08:55
7楼
dsfs
回复
changrong1209
2006年02月25日 11:08:43
8楼
图纸不够全面,一些详图没有。
新风口方面标错了,有些风压较小的机组,风道做得太长了,到末端风量太小,没效果。
回复
壹号公馆
2006年02月25日 13:19:32
9楼
总的来说图纸比较规范,设计思路清晰。但还是有些不足和错误:
有些标志性或比较重要的设备标注不详细,像集水器和分水器等是应该在图中标出来的;
冷冻水泵、过滤器和止回阀那里有严重的错误。
从图中可以看出,冷冻水泵、过滤器和止回阀是接在从集水器出来进水冷螺杆机机组的,很明显其中冷冻水泵和过滤器的方向是画反了;
冷冻水泵的过滤器是应该接在水泵的前面的,图中画在了后面;
严格的说机组前面也应该加过滤器。
回复
秋韵之临
2006年02月25日 17:05:56
10楼

补充一点,我觉的包房应该加新风!!!,冷冻水泵止回阀和过滤器的位置应该要调换.
回复
zx78001746
2006年03月02日 14:01:56
11楼
图纸设计的不错,是不是还能再简单点
回复

相关推荐

APP内打开