各位好,想请教一下大家一个问题。在选择机械加压送风量的那张表格下面,有个注:“当前室有2个或2个以上门时,其风量应按照表列数值乘以1.5-1.75确定”。我想请问下:1)这前室有几个门如何确定,如何是电梯和楼梯间的合用前室,其中楼梯间至前室一个门,另一个门是疏散的,那是不是按照2个门计算。 2)当前室有2个门时,是不是相应的楼梯间的正压送风值也需要乘以1.5-1.75,还是说那只正对前室?
建筑如果楼梯间自然排烟 前室加压送风,这种情况下,向前室开的所有门都应计算在内(包括楼梯间通向前室的门 。
回复
23楼
这说的有道理,但好像没有依据
回复
24楼
20楼的说得很清楚了,我也觉得是这样做,清楚明了啊。
回复
25楼
是啊,肯定都跑,而且跑着急了谁还记得锁门
回复
26楼
不错 来学习的
回复
27楼
规范的N值取2取3和前室有多少门关系不大,这个数一般是指送风的层数,小于20层送风层数为2层,大于20层送风层数为3层。当然,很多时候我们小于20层也同时开启3层送风口。
而有关前室出入口个数需要另行计算。
回复
28楼
20楼说的很详细,22楼说的似乎也有道理。个人认为规范比较含糊,但愿修订时能明确一下。
回复
29楼
20楼正解。最好计算后与规范中表格风量比较,取大值。
但实际工程中还是有些特例。我做的一个项目中,地下室只有一层,但地下室的合用前室开有两个单扇门(不包括开向楼梯间的)。按规范中表格应该是风量乘以0.75再乘1.5,而按门洞风速算得风量比这要小,我按规范中取其大值(前者),并设了泄压阀。可审图老总却让我取小值,并取消泄压阀。我觉得也有道理,但却与规范相悖。最终还是按审图意见改了,后来消防验收也没人提意见。
回复
30楼
关注一下,呵呵各位大侠请指教啊
回复
31楼
规范的楼梯间正压送风量计算公式看不出来前室送风和不送风时,楼梯间送风量计算上有什么不同。
回复