各位好,想请教一下大家一个问题。在选择机械加压送风量的那张表格下面,有个注:“当前室有2个或2个以上门时,其风量应按照表列数值乘以1.5-1.75确定”。我想请问下:1)这前室有几个门如何确定,如何是电梯和楼梯间的合用前室,其中楼梯间至前室一个门,另一个门是疏散的,那是不是按照2个门计算。 2)当前室有2个门时,是不是相应的楼梯间的正压送风值也需要乘以1.5-1.75,还是说那只正对前室?
这个问题我也犯迷糊,规范条文说明 有时不太清楚
回复
33楼
顶20楼,分析的太透彻了,其实我也是这么想滴:lol
回复
34楼
20#说:“个人感觉是都要有的。也就是都要乘以至少1.5的系数。”觉得不妥,因为防烟楼梯间及合用前室分别加压送风时,合用前室除开向楼梯间的门外,只有一个门;这种情况下就不需要乘以 1.5的系数(因为楼梯间的正压值要高于合用前室,合用前室的风不会漏向楼梯间),请大家考虑一下
回复
35楼
:handshake :handshake
回复
36楼
n的意思是什么啊?楼层数?开启门数?我一般用流速法算风量,n就理解成风口开启的楼层数。
回复
37楼
学习了,谢谢各位分享啊,
学习了,谢谢各位分享啊,
回复
38楼
学习学习:) ..
回复
39楼
21楼理解透彻 34楼更牛逼
回复
40楼
电梯和楼梯间的合用前室,其中楼梯间至前室一个门,另一个门是疏散的,属于一个出入口的概念,
具体见《高规》P196(a)图所示。当前室有2个或2个以上门,才是有两个及两个以上出入口,方需要
乘以1.5-1.75的系数。这一点,09版技术措施已经明确。楼梯间不要乘该系数。
回复
41楼
从其他地方往前室方向开的门有多少个就算多少个。
回复