关于前室按几个门来计算正压送风量
xiaoweiba830311
2010年11月02日 09:35:24
来自于通风排烟
只看楼主

各位好,想请教一下大家一个问题。在选择机械加压送风量的那张表格下面,有个注:“当前室有2个或2个以上门时,其风量应按照表列数值乘以1.5-1.75确定”。我想请问下:1)这前室有几个门如何确定,如何是电梯和楼梯间的合用前室,其中楼梯间至前室一个门,另一个门是疏散的,那是不是按照2个门计算。 2)当前室有2个门时,是不是相应的楼梯间的正压送风值也需要乘以1.5-1.75,还是说那只正对前室?

2010年11月11日 01:30:49
32楼
:time: :)
这个问题我也犯迷糊,规范条文说明 有时不太清楚
回复
dzyliusong
2010年11月11日 08:33:49
33楼
顶20楼,分析的太透彻了,其实我也是这么想滴:lol
回复
wfxjwang
2010年11月11日 10:17:30
34楼
20#说:“个人感觉是都要有的。也就是都要乘以至少1.5的系数。”觉得不妥,因为防烟楼梯间及合用前室分别加压送风时,合用前室除开向楼梯间的门外,只有一个门;这种情况下就不需要乘以 1.5的系数(因为楼梯间的正压值要高于合用前室,合用前室的风不会漏向楼梯间),请大家考虑一下
回复
lwt6667
2010年11月12日 11:57:33
35楼

:handshake :handshake
回复
zhonglin0095
2010年11月12日 15:27:30
36楼
n的意思是什么啊?楼层数?开启门数?我一般用流速法算风量,n就理解成风口开启的楼层数。
回复
eronwj
2010年11月14日 21:37:13
37楼
学习了,谢谢各位分享啊,
学习了,谢谢各位分享啊,
回复
wenhuiz1013
2010年11月15日 16:19:45
38楼
学习学习:) ..
回复
ystooo_163
2010年11月15日 16:48:29
39楼
21楼理解透彻 34楼更牛逼
回复
xintaidingfeng
2010年11月17日 18:23:16
40楼
电梯和楼梯间的合用前室,其中楼梯间至前室一个门,另一个门是疏散的,属于一个出入口的概念,
具体见《高规》P196(a)图所示。当前室有2个或2个以上门,才是有两个及两个以上出入口,方需要
乘以1.5-1.75的系数。这一点,09版技术措施已经明确。楼梯间不要乘该系数。
回复
kenny1984515
2010年11月18日 15:46:43
41楼
从其他地方往前室方向开的门有多少个就算多少个。