图纸简介: 4吨燃煤锅炉房暖通动力专业全套图纸,工程地点在甘肃省某产煤县。现已运行2个采暖季,效果良好。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank">
图纸简介:
4吨燃煤锅炉房暖通动力专业全套图纸,工程地点在甘肃省某产煤县。现已运行2个采暖季,效果良好。
href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank">
查看锅炉相关资料
附件名:200512171134798932500.zip
文件大小:474K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
谢谢,正是我所要的
回复
13楼
不错,我是新手要好好学习一下,多谢!
回复
14楼
恩,不错的图纸,感谢楼主给我们带来的方便,希望以后可以看到更多,更好的,更完美的图纸。当然我们也要上传一些好的 东西与大家一起分享!
回复
15楼
2楼,我顶
1,此图非常详细,而且完整,看起来是设计院的高手所为
2,布置合理,结构紧凑,占地面积小,只是可能会给检修带来不方便
小问题如下:
1,工艺流程图中厂区热水回水管与集水器连接的D133阀门不用丝接而改用法兰连接
2,工艺流程图中厂区热水送水管与分水器连接的D133阀门不用丝接而改用法兰连接
3,图例中蝶阀与表示符号不相符(符号是闸阀的图例代号)
4,管道平面布置图中设备代号17应改为16
5,焊接钢管的标准号GB3092-82改用新标准GB/T3091-2001.
回复
16楼
,此图非常详细,而且完整,看起来是设计院的高手所为
4,管道平面布置图中设备代...
回复
18楼
的确做的不错
,呵呵,我也是做锅炉设计的
但是多数燃气锅炉和燃油锅炉,只做过一个燃煤的锅炉
感觉自己的深度还没有到达这个深度,呵呵
很有借鉴意义,不过我发现少了那个分集水器的参照图集,或者大洋图纸,
还有就是安全阀的排水管,高度够不,我认为可以向下排,因为差不多是没有压力的排水,你这样能够派出去嘛?
回复
19楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
谢谢
回复
21楼
kankan
回复