燃煤锅炉专业全套图纸
cabil
cabil Lv.2
2006年01月06日 17:21:23
只看楼主

图纸简介: 4吨燃煤锅炉房暖通动力专业全套图纸,工程地点在甘肃省某产煤县。现已运行2个采暖季,效果良好。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank">

图纸简介:

4吨燃煤锅炉房暖通动力专业全套图纸,工程地点在甘肃省某产煤县。现已运行2个采暖季,效果良好。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank"> 查看锅炉相关资料



附件名:200512171134798932500.zip

文件大小:474K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ghhghh2005
2006年03月03日 13:31:13
2楼
1,此图非常详细,而且完整,看起来是设计院的高手所为
2,布置合理,结构紧凑,占地面积小,只是可能会给检修带来不方便
小问题如下:
1,工艺流程图中厂区热水回水管与集水器连接的D133阀门不用丝接而改用法兰连接
2,工艺流程图中厂区热水送水管与分水器连接的D133阀门不用丝接而改用法兰连接
3,图例中蝶阀与表示符号不相符(符号是闸阀的图例代号)
4,管道平面布置图中设备代号17应改为16
5,焊接钢管的标准号GB3092-82改用新标准GB/T3091-2001.

另请问图纸作者的联系方式,可以告诉吗?我的邮箱是ghhsx@tom.com,qq517571769
回复
wxt7682
2006年03月03日 17:30:40
3楼
henhao
回复
tengjunlin
2006年03月04日 11:22:49
4楼
虽然是做空调系统的,有时也要搞搞锅炉,参考一下也是不错的。
回复
wfzk
2006年04月02日 21:09:39
5楼
不错,我是新手要好好学习一下,多谢!
回复
jinxinpiaoliu
2006年04月07日 17:12:24
6楼
真好,我顶~~~~~~~~~~~~
回复
qd_suyitong
2006年04月13日 22:06:20
7楼
该图出图比较详细,是上等作品.有几个小麻子需说明一下:1、应在系统图中将阀门表述清楚;2、锅炉尾部DN50排污管与DN40排污管连接处应表述清楚;3、安全阀出口处应加DN15泄水管,以防排空管存水。4、蝶阀选型不当,对DN150的蝶阀应选D343H-10C,用蜗轮转动。瑕不掩瑜,个人之见,高人一哂!