公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了有谁碰到这种情况?有没有处理方法急~~~~
公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了
有谁碰到这种情况?
有没有处理方法
急~~~~
12楼
哎,又是土建。。。。。。。
回复
13楼
让土建想办法解决:kiss:
回复
14楼
也太悲剧了!被挖机挖断应该不很深,重接+冲洗了。20多口,也太过分了,一两口就应该发现停止了。
回复
15楼
回复
16楼
现在的情况就是用试压泵,打到最大压力也没法把土冲上来,说已经沉到底了
回复
17楼
首先,采用手动打压泵或自来水在U型管一侧打压,相连的另一侧敞口,如果有水流出管口或者打压泵那一侧不停的掉压,那么还是有希望,可以换电动的或接自来水冲,加大水流和压力长时间还是可以清洗干净,如果打压泵压升到几公斤仍不掉压不出水,那么就完了,只有埋了它!
回复
18楼
事前也不沟通的啊 悲剧!
回复
19楼
杯具,:lol 。事前该沟通好
回复
20楼
:L 该杯具了,水源热泵项目才惨
回复
21楼
土建[color太强势了 现在的项目都是这 真[color贱!
回复