悲剧了,地埋管进土了~~~
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2010年11月01日 17:25:46
来自于热泵工程
只看楼主

公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了有谁碰到这种情况?有没有处理方法急~~~~

公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了
有谁碰到这种情况?
有没有处理方法
急~~~~
免费打赏
jinzhihe005
2010年11月02日 11:05:58
2楼
接自来水管能充上来,是在不行就用手动试压泵加压也能冲上来,但是如果泥土过多过硬就不一定了
回复
czt19510910
2010年11月02日 14:31:02
3楼
用高压水泵打呀。
回复
kt521-007
2010年11月02日 16:08:29
4楼
土建一直是很垃圾的专业,特别对安装的来说。
回复
zy.wind
2010年11月02日 18:05:44
5楼
把被挖断的管路先关断吧,然后对其他堵的环路用试压水泵冲洗
回复
wd84816
2010年11月03日 07:03:57
6楼
把被挖断的管路先关断吧,然后对其他堵的环路用试压水泵冲洗
回复
iknowwang
2010年11月03日 09:20:12
7楼
挖开了重新焊上啊,直接往土建身上推,让他们全给清理出来
回复
lishubing12345
2010年11月03日 10:57:25
8楼
试一试,用打压泵10压力 冲洗,可以打开最好,否则 就没有办法了.只有拆除重建;
回复
小兵暖男
2010年11月03日 11:30:14
9楼
挖断的关断,重新清理管段,不行重做,叫土建赔~
回复
zhanshuxing
2010年11月03日 13:21:00
10楼
:handshake 土建赔~:handshake
回复
husthuang
2010年11月03日 14:31:26
11楼
土建的肯定要赔了