公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了有谁碰到这种情况?有没有处理方法急~~~~
公司的地埋管,被土建钩机挖断了,一部分进了土(大概20口井),现在完全不通了
有谁碰到这种情况?
有没有处理方法
急~~~~
2楼
接自来水管能充上来,是在不行就用手动试压泵加压也能冲上来,但是如果泥土过多过硬就不一定了
回复
3楼
用高压水泵打呀。
回复
4楼
土建一直是很垃圾的专业,特别对安装的来说。
回复
5楼
把被挖断的管路先关断吧,然后对其他堵的环路用试压水泵冲洗
回复
6楼
把被挖断的管路先关断吧,然后对其他堵的环路用试压水泵冲洗
回复
7楼
挖开了重新焊上啊,直接往土建身上推,让他们全给清理出来
回复
8楼
试一试,用打压泵10压力 冲洗,可以打开最好,否则 就没有办法了.只有拆除重建;
回复
9楼
挖断的关断,重新清理管段,不行重做,叫土建赔~
回复
10楼
:handshake 土建赔~:handshake
回复
11楼
土建的肯定要赔了
回复