我们施工过程中,遇到避雷引下线柱子变径的情况,原来的所选的钢筋往上层没有直螺纹套筒连接,而是换用一根新的钢筋。我们的做法是用圆钢将老引下线和新主筋跨接起来,请问这个圆钢所用的是多大的合适呢?有相应的可依据的规范吗?
我们施工过程中,遇到避雷引下线柱子变径的情况,原来的所选的钢筋往上层没有直螺纹套筒连接,而是换用一根新的钢筋。我们的做法是用圆钢将老引下线和
新主筋跨接起来,请问这个圆钢所用的是多大的合适呢?有相应的可依据的规范吗?
2楼
保守点用Φ12圆钢,最小不要小于避雷网钢筋。
回复
3楼
用直径12mm钢筋进行跨接,6倍直径焊接长度,双面焊。我们这螺纹套管连接也要进行跨接。
回复
4楼
请问有相应的规范可以借鉴么?我们这监理让用圆16的,这就是浪费啊,而且16的圆钢不好煨弯,难以施工。
回复
5楼
我们这直螺纹也是要跨接的。我们这监理说要用16的 他的依据是引下线要用不小于16的圆钢,这个做法有没有相应的技术措施 或者规范可以借鉴,想搞定那个监理,没有文件性的东西不行啊~
回复
6楼
《民用建筑电气设计规范》11.7.2条引下线宜采用圆钢和扁钢。当采用圆钢时,直径不应小于8mm。当采用扁钢时,截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm.
按理说,跨接线不会大于规范对引下线的截面的要求吧。
回复
7楼
按设计有要求,无设计要求按图集Φ12足够了
回复
8楼
就不看书吗?技术措施明明有写,钢筋直径达到16则利用柱子内两根钢筋作为下引,钢筋直径12则利用柱子内四根钢筋作为下引
回复
9楼
直径16以上,
回复