砖混结构,为满足嵌固条件,一层及以上各层墙体厚240mm(轴线中分120+120),地下室墙体采用370mm,由于门洞原因,地下室墙体做成偏心的(120+250),审图人员要求考虑偏心影响。本小区地基持力层为细、中砂,承载力特征值220~320kPa。 按照0.065m的偏心距算出来附加弯矩产生的应力不到竖向轴力产生的应力的20%,考虑偏心荷载下,地基承载力特征值有一个1.2的放大系数,因此原设计自然满足承载力的要求的。但施工图审图人员说要算出零应力区的比例不能超过15%。我解释说零应力区不超过15%是抗规考虑抗震的演算结果,施工图审图人员连声责问,基础不应该考虑抗震么?无语!抗规4.2.1条,不论是2008年版还是2010新规范,砌体房屋都可以不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。

由于场地土中腐蚀,防腐做法选用08J33图集124~128页的中腐蚀做法,审图人员他手里说没有那本图集,不许选,必须按照当地的习惯做法,把材料写明确。后来,他找到电子版的,发现图集和GB50046-2008一样,更多了一些规范中明确的聚合物做法,但不接受,还是要求把图集中的碎石灌沥青、沥青混凝土垫层、聚合物垫层做法以变更方式抄一遍!......
免费打赏
liuhs0011
2010年10月30日 16:03:26
2楼
同情你!碰到这样的审图专家算你倒霉!
但是你的地下室墙体不会都是偏的吧?!
沟通时要注意态度,另外是不是你们院领导得罪某些人了?
回复
xwi
2010年10月30日 22:20:24
3楼
沟通有问题
睇来可能是你院平时得罪了人家了
回复
万层大厦
2010年10月30日 22:37:12
4楼
呵呵,相互理解,多多沟通~
我们一个加固设计图,审了N次,最后甲方受不了了:lol
然后就好办了……
回复
舟自横
2010年10月31日 00:07:30
5楼
哈哈~你们这样说我到想起来了,很可能是院抢了他们的市场了。是院决策层和项目负责人的事了,需要他们去沟通了。
想起人家有一句话来了:你们xx院要这样做,那我们这里都可以这样做了!
现在,只能要求具体负责人谦虚地根据规范、地方政策解释和变更,补计算书了。
谢谢大家了!
回复
舟自横
2010年10月31日 17:39:20
6楼
准备让设计人这样回复了:
未命名3.jpg
回复
结构老卢
2010年11月01日 09:43:49
7楼
原因在彼不在此啊,现在的社会很复杂啊。你还是都按他说的改吧。
回复
leon_zy
2010年11月01日 14:53:21
8楼
碰到这样的审图人员,只能自认倒霉了
回复
wangjj777
2010年11月01日 17:15:18
9楼
上边那个贴图回复不错,写的很详细,这下审图的应该没有意见了吧
回复
zhanshuxing
2010年11月02日 12:54:46
10楼
写的很详细,这下审图的应该没有意见了吧
回复
zhang-yao-sheng
2010年11月03日 10:47:51
11楼
一般基础还要考虑防腐吗