只看楼主

砖混结构,为满足嵌固条件,一层及以上各层墙体厚240mm(轴线中分120+120),地下室墙体采用370mm,由于门洞原因,地下室墙体做成偏心的(120+250),审图人员要求考虑偏心影响。本小区地基持力层为细、中砂,承载力特征值220~320kPa。 按照0.065m的偏心距算出来附加弯矩产生的应力不到竖向轴力产生的应力的20%,考虑偏心荷载下,地基承载力特征值有一个1.2的放大系数,因此原设计自然满足承载力的要求的。但施工图审图人员说要算出零应力区的比例不能超过15%。我解释说零应力区不超过15%是抗规考虑抗震的演算结果,施工图审图人员连声责问,基础不应该考虑抗震么?无语!抗规4.2.1条,不论是2008年版还是2010新规范,砌体房屋都可以不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。

由于场地土中腐蚀,防腐做法选用08J33图集124~128页的中腐蚀做法,审图人员他手里说没有那本图集,不许选,必须按照当地的习惯做法,把材料写明确。后来,他找到电子版的,发现图集和GB50046-2008一样,更多了一些规范中明确的聚合物做法,但不接受,还是要求把图集中的碎石灌沥青、沥青混凝土垫层、聚合物垫层做法以变更方式抄一遍!......
免费打赏
zjseasky
2010年11月03日 11:01:39
12楼
审图的很认真不?
回复
舟自横
2010年11月12日 00:13:23
13楼
腐蚀性问题,一般由地勘报告提出,分无、微、弱、中、强四个等级,无、微两个等级一样,都无需任何防腐蚀措施,但弱、中、强就必须采取一系列措施,依据是GB50046-2008。
根据GB50046-2008,除无、微腐蚀性条件下外,所有基础都必须做垫层(垫层根据腐蚀性等级有不同要求,这是08新规范才规定的),同时基础构件表面还必须作表面防护。
回复
love9526
2010年12月26日 13:46:52
14楼
相互理解,多多沟通~,要不就让领导出面
回复
leixie11
2010年12月28日 10:05:10
15楼
碰到这样的审图人员,只能自认倒霉了
回复
lsword
2010年12月28日 13:37:48
16楼
关键是沟通的问题。。。
根本与这次设计没有必然关系的。
套用一句牛话:这个不好细说。
:lol
回复
yolanda206
2011年01月14日 15:15:01
17楼
遇到这种情况,需要双方好好沟通,相信人行本善,呵呵!
回复
fsz12345
2011年01月15日 16:27:07
18楼
太没有办法了 建议就着砖家说的该好了

没什么大不了
回复
liaojiang_1
2011年01月21日 19:26:59
19楼
找出主要原因,搞技术的只是出气筒。
功夫在诗外。
回复
wangjczzz
2011年02月10日 11:03:43
20楼
改呗,要不你还能怎样?嘿嘿
回复
haoyafang723
2011年02月20日 19:37:20
21楼
谢谢楼主分享你工程中的问题和经验,虽然不能给你解答,但是我从中多了解了一些知识点和规范。审图中心提出问题我们在满足规范的情况下最好按照他们说的尽力改好。毕竟以后还得在这个行业混,图纸还得有他们来审。
回复