砖混结构,为满足嵌固条件,一层及以上各层墙体厚240mm(轴线中分120+120),地下室墙体采用370mm,由于门洞原因,地下室墙体做成偏心的(120+250),审图人员要求考虑偏心影响。本小区地基持力层为细、中砂,承载力特征值220~320kPa。 按照0.065m的偏心距算出来附加弯矩产生的应力不到竖向轴力产生的应力的20%,考虑偏心荷载下,地基承载力特征值有一个1.2的放大系数,因此原设计自然满足承载力的要求的。但施工图审图人员说要算出零应力区的比例不能超过15%。我解释说零应力区不超过15%是抗规考虑抗震的演算结果,施工图审图人员连声责问,基础不应该考虑抗震么?无语!抗规4.2.1条,不论是2008年版还是2010新规范,砌体房屋都可以不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
由于场地土中腐蚀,防腐做法选用08J33图集124~128页的中腐蚀做法,审图人员他手里说没有那本图集,不许选,必须按照当地的习惯做法,把材料写明确。后来,他找到电子版的,发现图集和GB50046-2008一样,更多了一些规范中明确的聚合物做法,但不接受,还是要求把图集中的碎石灌沥青、沥青混凝土垫层、聚合物垫层做法以变更方式抄一遍!......