双口消火栓和双栓消火栓
小桥流水
2002年06月04日 10:01:55
只看楼主

请问各位:双口消火栓和双栓消火栓有什么却别?分别用于何种情况??

请问各位:双口消火栓和双栓消火栓有什么却别?分别用于何种情况??
免费打赏
bj2574
2002年06月04日 10:14:35
2楼
双口为一阀二口,双栓为双阀双口。
回复
小桥流水
2002年06月04日 10:20:55
3楼
分别用于什么情况呢??
那双栓在 图纸中的画法(平面和系统)是??????制图标准里也没有
回复
zhxtouer
2002年06月04日 11:33:33
4楼
我记得现在不让用双口的消防栓啦!

yzj3030335

有什么说明吗

回复
piter
2002年06月04日 12:13:49
5楼
现在是不让用了
回复
陈赛嫣
2002年06月04日 12:42:15
6楼
我们单位还在用呢!因为有些地方根本放不下2个单栓
回复
leekebin
2002年06月06日 20:50:31
7楼
对!双栓的可以,双口的不让用了
回复
陈赛嫣
2002年06月07日 12:49:48
8楼
但是审查办的人跟本分不清双口与双栓,本我的图纸退回来,气死我了!
回复
feihong234
2006年03月09日 10:10:23
9楼
双口的和单口计算方法相同吗?

回复
jnzyx5579
2006年03月13日 16:20:21
10楼
不让用双口的了,一般为DN80带2栓