问一个菜鸟的问题,空调的水泵是单级泵还是多级泵啊?
濮叶飘尘
2010年10月29日 10:39:26
只看楼主

流量:54m3/h,扬程:28m

流量:54m3/h,扬程:28m
免费打赏
zpy414
2010年11月17日 10:23:21
2楼
正在学习中,我也想知道这个问题的答案
回复
liuyo5678
2010年12月02日 15:43:13
3楼
你这个需求,单级泵就可以满足。
空调的冷冻泵、冷却泵一般都是单级泵。
多级泵一般用在高层建筑给水、消防,及化工行业等需要高压的地方
回复
zhangnianchun
2010年12月02日 17:27:39
4楼



单级泵,不需要多级泵
回复
wsqingsong
2010年12月04日 15:26:44
5楼
学习了,多谢了
回复
hongliu20032001
2011年02月06日 10:26:35
6楼
单级泵可以满足你的要求了!
回复
tongxin031021
2011年02月14日 10:58:41
7楼
以前也搞不清,学习了!
回复
w5y2l1
2011年03月08日 09:53:08
8楼
单级泵就可以了
回复
lpyz1314
2011年03月19日 13:10:17
9楼
一般用于空调的冷冻水和冷却水侧的水泵都为单级泵,可以卧式也可以立式。但是当工程高度比较大时,定压装置配套的定压泵有可能是多级的,但是相对较少些
回复
cici_dudu
2011年03月23日 15:49:12
10楼
谢谢。增长见识了
回复
qinweichun
2016年01月25日 14:23:47
11楼
学习了,谢谢啦
回复

相关推荐

APP内打开