这样的地基如何处理(鱼塘回填)?
fjq8210756
fjq8210756 Lv.4
2010年10月29日 09:38:38
只看楼主

买了一块地,有两个鱼塘(面积大概40000平米,平均深度大概2米),现在直接回填用泥回填,用推土机推平(没有其他机械碾压,推土机推土的同时就当做压实),鱼塘底淤泥挤到边上挖走。现在填到黄海标高3.2米,设计正负零零到黄海标高4.5米左右。在上面要造铸造厂房,由于柱下要打桩,应该没什么问题,现在问题是地基如何处理使地面不沉降,不开裂。现在工程进行到刚填泥土到3.2米。现在想把泥土先夯打一遍,再在上面填塘渣,分两次回填,分层压实。这样做是否合理,或则是否有更好的建议。

下面附上回填土期间照片 P8050040.JPG P7280013.JPG

P8050040.JPG


P7280013.JPG

免费打赏
shy...wolf
2010年11月04日 08:43:47
12楼
这个清淤之前,怎么降水
回复
cristin_zhouzilu
2010年11月04日 09:28:08
13楼
荷塘的淤泥是需要清理的,可根据地质报告看看现场的土体情况,淤泥层有多少?!如果较多,全部清理可能性小,建议采用水泥土搅拌桩法进行地基处理,水泥土搅拌桩进行天然地基加固处理效率高,成本低,能最大程度减小地基处理对工程施工进度及工期的影响。
这个是我所接触的一个海边项目的地基处理办法,因为上部建小型住宅楼,地基沉降量大。。。这是最好的。。
回复
sxl2108025
2010年11月05日 11:06:40
14楼
对于此处的情况,普通办法是不行的,必须强夯,按设计要求的承载力进行现场强夯。
回复
wy6775956
2010年11月05日 15:07:42
15楼
我是新手 来学习的
回复
wangoceanwx
2010年11月05日 19:55:22
16楼
学习了

需要努力学习
回复
37931445
2010年11月05日 22:55:15
17楼
我的妈啊。。你这工地,太吓人了。
回复
jackwang515
2010年11月05日 23:01:24
18楼
其一,池塘底的淤泥没有清理;其二,回填土的压实只是采用推土机推过就当时压实,这是很不合理的,压实系数等各方面肯定都达不到要求。
但是,主体厂房的柱下采用桩承台基础,这样的话,主题厂房不会产生沉降问题了。问题是地坪、设备基础等的沉降就难以控制了。建议是地坪以及存在设备基础的地基采用强夯处理。重要的大设备基础或者水池的承载力达不到要求的话,采用搅拌桩或者管桩吧。
回复
zjseasky
2010年11月06日 17:04:21
19楼
池塘的话一定要把淤泥清走,才能回填。要不然会很麻烦的。
回填土最好用建筑砖垃圾或者砖瓦厂的废砖
回复
bingowhut
2010年11月07日 01:42:03
20楼
清淤不太现实,也不经济。最经济的方法还是强夯。强夯处理的是浅层土,正适合做地坪
回复
hwxyhzhy0503
2010年11月07日 17:21:15
21楼
路过学习了!
最好压实达到工业厂房用途的要求,若在地梁处现浇一层板(作一层框架),考虑到工业厂房地坪堆荷比较大,对地梁这一层要求高,板也要很厚,并在桩顶与地梁之间的柱也要按短柱处理。