我们精装的水管施工图 请大家指点下
xsyyy2001
xsyyy2001 Lv.4
2010年10月29日 09:26:16
来自于工地图片
只看楼主

精装的说空调冷凝水管没地方走,就接到卫生间排水管了

精装的说空调冷凝水管没地方走,就接到卫生间排水管了

20101027.jpg

20101027.jpg

免费打赏
renqqkk
2011年02月27日 13:18:05
12楼
问题不少,还有其他的?
回复
lip1980
2011年03月14日 22:19:06
13楼
好帖……期待更多内容!
回复
li650209
2011年03月15日 13:06:14
14楼
这是什么意思啊
回复
chqgood
2011年03月15日 14:34:04
15楼
管道安装也太乱了吧,这样的工程也能交工。
回复
zhanshuxing
2011年03月15日 16:58:15
16楼
1.空调冷凝水管是绝对不允许与排水管直接连接的,设计上是强条,排水管的臭气会进入房间。
2.右侧的支管是接洗脸盆废水的吧,洗脸盆的配件是有P型存水弯的,此支管可不用再设存水弯。
回复
寒冬
2011年03月15日 22:13:07
17楼
是不是弯头太多了,可能存在着隐患!
回复
zjzjdaniel
2011年03月22日 10:26:26
18楼
如若没有冷凝水听了,污水回灌倒冷凝管里面?
回复
aurrora77715
2011年03月23日 22:57:40
19楼
这样,一般来说,不太符合设计标准
回复
李旭光
2011年05月07日 15:26:30
20楼
这种做法太差了吧?
回复