精装的说空调冷凝水管没地方走,就接到卫生间排水管了
精装的说空调冷凝水管没地方走,就接到卫生间排水管了
2楼
还有几个图发布了。。郁闷
回复
3楼
一、顶层32左右的白色管道是穿线管么?如是,怎能直接捆在排水管上?
二、看图中管道标高及管件设置,下方应该是排水管,右手边是污水来水方向,左手边是空调冷凝水管道吧?
1、冷凝水管虽然自制了存水弯,一定程度上防止了反味,但接入污水管道还是不太合适,且与污水管道连接使用了变径,而不是偏心,更容易受到对面污水冲击,冷凝水排水不畅。建议有如下两个选择:
a:冷凝水管用斜三通或顺水三通接入排出管上,即处于污水来水的下游;
b:考虑冷凝水排放于卫生间地漏附近,也满足间接排水的要求。
2、重力流污水管道不应使用变径连接,且三通为正三通。
三、最底下的是PP-R给水管吧?布置于污水管底层,不怕水质污染么?
[
本帖最后由 xt99w2 于 2010-10-29 11:09 编辑 ]
回复
4楼
多谢~:victory:
回复
5楼
:victory: 万一排水管堵了就麻烦了。
回复
6楼
1.空调冷凝水管是绝对不允许与排水管直接连接的,设计上是强条,排水管的臭气会进入房间。
2.右侧的支管是接洗脸盆废水的吧,洗脸盆的配件是有P型存水弯的,此支管可不用再设存水弯。
回复
7楼
比较全面了
回复
8楼
多谢:victory:
回复
9楼
很到位;路过学习中
回复
10楼
管道安装也太乱了吧,这样的工程也能交工。
回复
11楼
能装成这样啊,不是专业的吧
回复