求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)
求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)
22楼
用直流高压发生器现成试验时为什么容易出现高压过流现象呢,因为是避雷器装在GIS里面的原因吗??不明白啊?我用的仪器最高可以到达直流400KV,输出电流忘记了,仪器我都准备好了要做这个试验呢!!使用串联谐振耐压,我计算的频率一百多赫兹,不容易靠近50~70啊!!
[
本帖最后由 weikkf 于 2010-12-29 12:36 编辑 ]
回复
23楼
按规程要求,应该做的
回复
24楼
我想做啊,但是怎么一个做法了,大家讨论一下!
回复
25楼
是要做的 ,一般都是由供电局实验班来完成整套试验. 不要为了节省两个小钱为隐患埋下伏笔
回复
26楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
27楼
对GIS不熟悉,学习中!!
回复
28楼
可以在线做。呵呵
回复
29楼
查查避雷器的标准。
有些供电局就要求:
复合绝缘金属氧化物避雷器
直流1mA 参考电压 kV ≥24
75%直流1mA 参考电压下的泄
漏电流μA ≤30
回复
30楼
学习!!!!!!!!
回复
31楼
PT和避雷器并在一起的就不用做了,这个在一个气室间隔内,不可能拆卸的,就不用做了,做耐压试验的时候老练一下好了,顺便看一下电流表。
回复