紧急求助?关于GIS内避雷器的试验
weikkf
weikkf Lv.6
2010年10月28日 22:06:41
来自于电站工程
只看楼主

求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)

求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)
免费打赏
yayacs1980
2011年01月14日 17:31:32
32楼
避雷器直接做在GIS里确实不太好做试验,建议独立设置。
回复
star6174
2011年03月22日 16:21:20
33楼
一般春检和秋检定期做预防性试验,就是直流耐压试验,根据泄露电流判断避雷器的特性。
回复
y502x
2011年04月12日 22:57:05
34楼
无法接线,做不了,我们也不做.
回复
yayacs1980
2011年04月14日 21:32:16
35楼


只能是这样了
回复
yuqiao01
2016年02月16日 14:05:56
36楼
GIS内设备不应该做直流耐压或泄漏之类的试验,PT和避雷器连在一起的可以由PT二次升压,同时检查避雷器的全电流和阻性电流。
回复
zsphn6666
2017年10月22日 09:08:17
37楼
设备安装完成后,GIS安装试验套管,通过试验套管做。