求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)
求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)
12楼
请会的朋友详细讲下啊
回复
13楼
不是不想做,是无法分离无法做!
回复
14楼
一般避雷器是按规程要求必须要做试验的,试验项目按试验规程做,GIS中的避雷器应该也可以接线试验吧?
回复
15楼
哈哈,GIS咋接啊,不可能现场打开做试验啊,厂家也不干啊。
回复
16楼
其实我说的做不做试验指的是进线间隔的避雷器,如图所示。这个避雷器可以通过隔离刀与断路器和CT断开的,所以我想知道这个避雷器要不要做试验?
回复
17楼
路过,学习学习
回复
18楼
你这个既然有条件,还是老老实实按规范要求做吧!:lol
回复
19楼
我们刚刚安装GIS,学习学习
回复
20楼
拆不开就不做了呗
回复
21楼
一般不做,因为容量的问题,现场的直流高压发生器很容易出现高压过流的现象。这中避雷器的检查一般是交流耐压时的通电检查。因为现在串谐设备用的比较多。做通电检查时要注意试验频率,频率过高,对地的全电流也很大。不易判断避雷器绝缘的好坏。一般尽量控制在50-70之内最佳
回复