紧急求助?关于GIS内避雷器的试验
weikkf
weikkf Lv.6
2010年10月28日 22:06:41
来自于电站工程
只看楼主

求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)

求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)
weikkf
2010年10月30日 13:56:30
2楼
没有人知道吗??
回复
lingxuct
2010年10月31日 09:29:41
3楼
一般避雷器是按规程要求必须要做试验的,试验项目按试验规程做,GIS中的避雷器应该也可以接线试验吧?
回复
shenjianfeng456
2010年11月03日 10:33:35
4楼
说的不错,希望还在上大学的能早日看到
回复
shenjianfeng456
2010年11月03日 10:40:17
5楼
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\20100504_27a673901e71c06d4a2afyu27SmCVvQq.rar
回复
zxd8083
2010年11月03日 20:01:13
6楼
GIS现场一般不做此项试验,一般以生产厂家试验报告为依据。现场做耐压时看看避雷器泄露是否正常。
回复
weikkf
2010年11月04日 14:00:31
7楼
6楼的朋友,进线间隔的断路器前面有避雷器,断开断路器或隔离开关可以把避雷器和后面的母线隔离开,这个避雷器需要不需要做试验啊
回复
shenlan968
2010年11月04日 20:54:27
8楼
不懂不懂!学习中~
回复
zyz8438
2010年11月05日 08:50:46
9楼


我们的做法是:可以分离的还是按照标准进行定期预防性试验。不能分离的则不做。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-5 08:51 编辑 ]
回复
lxplj
2010年11月05日 09:17:58
10楼
肯定是要做的 ,一般都是由供电局实验班来完成整套试验. 不要为了节省两个小钱为隐患埋下伏笔
回复
rzpzh
2010年11月06日 13:53:26
11楼
GIS用过,但没安装过,来学习学习一下,呵呵。请大侠出手,我们学习一下啊
回复