正在做的水闸,处于淤泥地基条件下,防渗设备垂直防渗体采用在水闸底板前、后齿墙底双排水泥搅拌桩防渗墙防渗,但在采用改进阻力系数法计算时,地下轮廓线水泥搅拌桩防渗墙怎么简化?到处寻找资料,但还是不太清楚,请有经验的前辈指点,谢谢。。。

正在做的水闸,处于淤泥地基条件下,防渗设备垂直防渗体采用在水闸底板前、后齿墙底双排水泥搅拌桩防渗墙防渗,但在采用改进阻力系数法计算时,地下轮廓线水泥搅拌桩防渗墙怎么简化?到处寻找资料,但还是不太清楚,请有经验的前辈指点,谢谢。。。
免费打赏
hbwi2
2010年11月18日 23:29:09
2楼
按水闸前后板桩处理计算渗流就可以
回复
ddzy0829
2010年11月19日 08:07:32
3楼
是这样吗?如果在未考虑基础处理前,通过结构布置,来调整,使其满足防渗要求,再考虑增设防渗墙,是不是更安全一些呢?!
回复
zgllyl
2010年11月19日 08:39:24
4楼
我也正需要学习一下
回复
hupuyin
2011年04月30日 20:03:52
5楼
回复
yrxv
2011年04月30日 20:57:42
6楼
楼上请继续灌水,在线等。。。。
回复
hbwi2
2011年05月01日 17:42:32
7楼
那肯定更安全啊,不过就和你主题不一致了
回复
lxidin
2011年05月01日 22:31:24
8楼
安全不安全,实际上是一个可靠度的问题。如果确定防渗墙能起作用,还是要考虑其作用,不要浪费投资;如果确保不了,那就安全一点吧。
不过,在地基应力计算中,不考虑防渗墙的作用,其安全性不一定高的,要具体分析。
回复
cck196528
2011年06月19日 19:36:15
9楼
这个小工具确实挺好用的
回复
xchyxp
2011年06月20日 21:10:05
10楼
淤泥质地基其闸基承载力可能不足,应该需要加固。而不是仅仅在底板上下游端的齿墙部位进行防渗处理。如果地基承载力满足要求的话,上下游端的水泥搅拌桩确定可以形成防渗整体的话,可以简化为板桩计算的。如果不是粉细沙,下游端做板桩,对底板的渗透压力减小是不利的,但是对于渗流出口处的坡降是有利的。