请教个问题抗震第7.1。6条怎么理解
lhd2008196
lhd2008196 Lv.2
2010年10月27日 00:20:20
来自于砖混结构
只看楼主

最近做个小砖混结构,按这条要求满足不了建筑的要求,求解答

最近做个小砖混结构,按这条要求满足不了建筑的要求,求解答
免费打赏
结构老卢
2010年10月27日 11:50:09
2楼
实在满足不了7.1.6条的下限,就让建筑改方案吧,要不就改变结构形式。
回复
土杦唒华
2010年10月27日 12:50:06
3楼
房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合表 7.1.6 的要求:
表 7.1.6    房屋的局部尺寸限值(m)
部  位 6 度 7 度 8 度 9 度
承重窗间墙最小宽度 1.0 1.0 1.2 1.5
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 1.0 1.0 1.2 1.5
非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 1.0 1.0 1.0 1.0
内墙阳角至门窗洞边的最小距离 1.0 1.0 1.5 2.0
无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度 0.5 0.5 0.5 0.0
注:1 局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补;
  2 出入口处的女儿墙应有锚固;
  3 多层多排柱内框架房屋的纵向窗间墙宽度,不应小于 1.5m。
在下面的注释里面已经有解答了:局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补;如局部做成混凝土的,加圈梁,配筋等
回复
铅笔123
2010年10月28日 23:51:03
4楼
应当加构造柱!!注意,应当考虑是小墙肢的水平受力和稳定性问题!!:lol :lol
加圈梁貌似用途不明!:lol :lol
回复
szyma123
2010年10月30日 23:52:35
5楼
可以考虑砼墙肢、构造柱。
回复
z.z.z1968
2010年11月11日 17:23:22
6楼
应当加构造柱!!注意,应当考虑是小墙肢的水平受力和稳定性问题!!