用无缝钢管好还是用焊接管??
水佬
水佬 Lv.2
2002年05月27日 09:37:27
只看楼主

我在一个工程中碰到消防泵出口压力为1.1MPa,按我院化工工艺常规做法,应该采用材质至少是Q235-B的钢管或20#钢的无缝钢管,但老同志大多认为在这种情况下应该还可以用焊接钢管。或者能不能只在泵出口采用无缝钢管,系统管线采用焊接钢管?各位大侠认为呢?记得以前大家曾经讨论过高层建筑消防,好象压力上了1.0MPa,大多采用无缝钢管了,是不是这样一回事?另外,有谁知道高频焊接钢管?这种管材是不是界于无缝钢管和焊接钢管之间的管材,是否可以应用在该工程中?

我在一个工程中碰到消防泵出口压力为1.1MPa,按我院化工工艺常规做法,应该采用材质至少是Q235-B的钢管或20#钢的无缝钢管,但老同志大多认为在这种情况下应该还可以用焊接钢管。或者能不能只在泵出口采用无缝钢管,系统管线采用焊接钢管?各位大侠认为呢?记得以前大家曾经讨论过高层建筑消防,好象压力上了1.0MPa,大多采用无缝钢管了,是不是这样一回事?
另外,有谁知道高频焊接钢管?这种管材是不是界于无缝钢管和焊接钢管之间的管材,是否可以应用在该工程中?
按照规范规定,管道试压是按设计压力的1.5倍或比设计压力大0.5MPa进行,那么该工程中系统管线是否就应该按至少1.7MPa来进行试压?
免费打赏
伯大哥
2004年02月18日 10:03:58
12楼
《自动喷水灭火系统施工验收规范》2003版5.1.1.管网安装选用钢管时,其材质应符合现行国家标准《结构用无缝钢管》GB/T8162、《低压流体输送用镀锌钢管》GB/T3091的要求。但是100以下的一般都用丝口连接应使用镀锌焊接管。使用无缝管必须镀锌二次安装,钢管费用、镀锌费用二次安装费用肯定要高好多。
回复
wyw1860
2004年02月18日 10:25:42
13楼
出口压力为1.1MPa,精神压力大于0.8了,是否应该分区呢?
回复
ll-327
2004年02月18日 10:57:55
14楼
无缝钢管
回复
coffe2000
2004年02月18日 16:28:54
15楼
回复:siceman:
一般低压流体输送用“螺旋缝高频焊钢管”(SY5039-83)是以热轧钢带卷作管坯...
承压流体输送用“螺旋缝高频焊钢管”(SY5038-83)是以热轧钢带卷作管坯...

是不是一般低压流体输送用“螺旋缝焊接钢管”?
回复
siceman
2004年02月24日 22:22:36
16楼
一般用的还是普通的焊接钢管!
回复
润柔
2004年02月25日 09:37:59
17楼
哇,又长了不少见识呀!
回复
gtyh
2004年08月13日 05:55:57
18楼
焊接钢管可以使用!消防系统不存在水锤等频发机会,管道压力承受范围煤问题为什么要用无缝管?我们这市政工程垄断,为多使用工程费一般低压煤气、小区二次水供热、等工程才使用无缝管,你这个单体工程不会也有人执意多花点钱吧!
回复
胡子渣
2004年08月13日 10:56:56
19楼
焊接钢管还是可以使用的,压力已经允许了嘛!我们本来设计的原则 就是:经济,合理,安全
回复
gjx_foshan
2004年08月14日 11:55:18
20楼
镀锌无缝钢管比普通钢管贵了好多,能省就省吧
回复
jiasil
2004年08月30日 19:52:05
21楼
我们现在这里消防一般100以下用的镀锌钢管,100以上用的焊接。而我同学说他们消防用的都是
镀锌钢管。
如果是镀锌和焊接相连的话,就需要二次镀锌,好像比较麻烦。是不是现在普遍都改用卡窟式连
接了呢?
回复

相关推荐