水泵吸水管的疑问???
水佬
水佬 Lv.2
2002年05月26日 18:16:13
只看楼主

消防泵三台(二用一备),每台泵的流量是50l/s,共两条总吸水管,分别从两个消防水罐引水,水罐高约13m,最低水位比泵吸水口高500mm,其中一个水罐离该泵房有40m,另一个就在泵房边,我按两台泵同时开来计算总吸水管的直径,用DN400即可,但老同志说,在备用泵启动时,会有三台泵同时工作的情况,应按照三台泵同时工作来计算,且由于一个消防水罐较远,还应该保守点,还应该考虑水泵抢水现象,他还说此时该吸水管按重力流计算,还应该按最低水位时来计算才行,所以需要用DN500。

消防泵三台(二用一备),每台泵的流量是50l/s,共两条总吸水管,分别从两个消防水罐引水,水罐高约13m,最低水位比泵吸水口高500mm,其中一个水罐离该泵房有40m,另一个就在泵房边,我按两台泵同时开来计算总吸水管的直径,用DN400即可,但老同志说,在备用泵启动时,会有三台泵同时工作的情况,应按照三台泵同时工作来计算,且由于一个消防水罐较远,还应该保守点,还应该考虑水泵抢水现象,他还说此时该吸水管按重力流计算,还应该按最低水位时来计算才行,所以需要用DN500。
我认为这个老同志太保守了,而且开备用泵也是短时间的事情,各位大侠认为这位老同志的话是否有理?我应该如何说服这位老同志??如何用水力学解释水泵抢水现象??
免费打赏
xd999888
2002年05月27日 01:11:03
2楼
按流量计算即可!
回复
soq
2002年05月27日 09:12:16
3楼
我认为即使存在水泵抢水,只要水罐水量充足,不至于供不上水,最多也就是吸水管短时期流速偏高一些(一般是1~2m/s),又没什么的,你们怎么看?
回复
水佬
2002年05月27日 09:24:34
4楼
谢谢各位大侠,最后我还是在水力学那里用能量平衡原理,按最最不利的情况下(就算是三台泵一起抽)计算,结果是DN400管即可了,总算说服了老同志。
回复
tch
2002年05月27日 11:57:32
5楼
我先提醒各位一下:水泵吸水管长度不能过长,如果损失过大,会造成水泵吸水困难。
回复
waterguy
2002年05月27日 12:44:42
6楼
进水管流速宜偏低一些,以免气蚀余量不足
回复
水佬
2002年05月28日 08:36:21
7楼
我是计算了最最最不利情况下,也就是二用一备的泵变为三台泵同时抽,又是到了最低水位的情况下进行了计算都通得过,应该是没问题的了。
回复
tql1
2002年05月28日 13:50:09
8楼
备用泵的概念错误,备用泵为两台工作泵中流量较大的一种,不可能三台同时工作,除非有特殊要求如水量超过溢流报警水位,备用泵作为工作泵使。
回复
老令
2002年05月28日 15:23:29
9楼
如果有三台同时工作。那还是备用泵?
回复
minina
2006年07月01日 16:11:57
10楼
当你经历过生死关之后,马上就会重新定义幸福----我就是,现在我就觉得做为一个平民,平安、快乐即是福.