人工挖孔桩桩长太短怎么办
cbchenbingyy
2010年10月25日 10:34:23
只看楼主

人工挖孔桩桩长太短怎么办?桩顶到中风化岩最短的距离只有2米,最长的有上十米,桩长只有两米多点怎么处理?请教!

人工挖孔桩桩长太短怎么办?桩顶到中风化岩最短的距离只有2米,最长的有上十米,桩长只有两米多点怎么处理?请教!
免费打赏
zhushanmei
2010年11月22日 16:11:12
12楼
有效桩长小于六米要按墩基础计算
回复
朶娃
2010年11月22日 22:23:49
13楼
长径比太小了,只能按墩基进行设计(只能利用端阻力)
回复
system0923
2010年12月01日 21:42:49
14楼
我这里做的也是,嵌岩桩,进入风化层1.5米。保证设计所须桩长就可以了。如果太短的话,我觉得可以继续进入风化界面,保证一定的长度应该可以解决问题的。
回复
cptj2001
2010年12月01日 22:17:30
15楼
应按墩基础计算
回复
wj120416
2010年12月02日 15:01:37
16楼
按照墩基础计算,墩基础介于独立基础和桩基础之间,更偏向于按照独立基础计算,只考虑端阻力,用承载力特征值计算。
回复
liubo831
2010年12月02日 16:27:09
17楼
简易做墩基础
回复
liubo831
2010年12月02日 16:27:44
18楼
建议做墩基础
回复
wuyuan9833
2010年12月09日 11:26:11
19楼
建议做墩基础
回复
wang7279
2010年12月14日 16:23:24
20楼
由于持力层为中风化岩,地基承载力很高,应按墩基础计算较合理。
回复
2014年06月14日 20:48:52
21楼
人工挖孔桩长14米,现在1测把土挖下5米,计算桩会不会有问题
回复

相关推荐