人工挖孔桩桩长太短怎么办?桩顶到中风化岩最短的距离只有2米,最长的有上十米,桩长只有两米多点怎么处理?请教!
人工挖孔桩桩长太短怎么办?桩顶到中风化岩最短的距离只有2米,最长的有上十米,桩长只有两米多点怎么处理?请教!
2楼
按照墩基础验算承载力够不够。
回复
3楼
两米多的地方不成了独立基础了,用墩基础或者独立基础计算吧
回复
4楼
2米深只能按独立基础验算了
回复
5楼
因为持力层为中风化岩,桩承载力主要为桩端提供且沉降很小,故没有什么关系,相当于一个墩基础。
回复
6楼
只能按浅基础计算承载力,如不够就得扩大桩底啦
回复
7楼
按墩基计算要按地基承载力特征值去算,扩底肯定不够
回复
8楼
墩计算的话 直径需要大不少
回复
9楼
埋深才两米,不够墩基础埋深大于3m,可按独立基础计算
回复
10楼
2米深用墩基础
回复
11楼
可以做成崁岩桩啊,用丰镐在岩石上钻孔,崁入岩石1.5深左右,同时底部做成扩大头
回复