2楼
是什么东西啊?LZ可以说明一下吗?
回复
3楼
对啊,详细讲一下里面内容,我们好下载啊
回复
4楼
到底是什么?下下来看看
回复
5楼
广东省建筑设计研究院深圳分院
结构设计技术条件
工程名称:广州江东花园住宅小区(第一期) 设计号:01-015(1-2)
兴建单位:广州江东房地产开发有限公司
1.工程概况
本项目为广州江东花园住宅小区(第一期),位于广州天河区东圃镇北面,广东奥林匹克体育中心西侧,东临东环高速公路,西至河道及广州氮肥厂中学,北达黄洲路,总用地面积为230000m2,区内为多栋6~18层住宅楼及会所,商场等多层附属设施,总建筑面积为179300m2,其中中心庭园内有一层地下室,为停车库及设备房,兼战时六级人防。地下室露出建筑物轮廓线部分覆土深2米。地下一层层高3.7m,A型住宅首层架空并设梁式转换,层高4.5m,其余住宅楼层标准层层高均为2.9m。住宅楼层最高为A型,共18层,平面尺寸为16.85m×27.0m,高宽比为53.8/16.85=3.19,长宽比为27.0/16.85=1.60,其余均为较规则建筑。
2.设计主要依据和资料
建筑结构设计统一标准 GBJ68-84
建筑结构荷载规范 GBJ9-87
混凝土结构设计规范(1993年及1996年局部修订) GBJ10-89
建筑抗震设计规范(1993年局部修订) GBJ11-89
建筑地基基础设计规范 GBJ7-89
钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程 JGJ3-91
建筑桩基技术规范 JGJ94-94
建筑抗震设防分类标准 GB50223-95
中国地震烈度区划图 1990年版
广东省非承重砼小型砌块砌体工程技术规程 DBJ/T15-18-99
广东省建筑结构荷载规定 DBJ15-2-90
广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-3-91
广东省预应力混凝土管桩基础技术规程 DBJ/T15-22-98
建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99
广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB02-98
人民防空地下室设计规范 GB50038-94
冷轧带肋钢筋砼结构技术规程 JGJ95-95
钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ/T114-97
高层民用建筑设计防火规范(1997年局部修改) GB50045-95
建筑设计防火规范(修订本) GBJ16-87
工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)
结构设计统一技术措施——广东省建筑设计研究院
工程地质勘察报告——由广东省地质建设工程勘察院提供
3.结构体系、抗震等级及防火要求
1)本工程住宅楼采用短肢剪力墙结构体系,公建及会所采用框架结构体系,剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为三级。短肢墙轴压比≤0.6,转换大梁以下框支柱抗震等级为二级,轴压比≤0.7。
2)本工程除中心庭园地下室的耐火等级为一级外,其余工程均为二类高层建筑,耐火等级为二级,其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87执行。
3) 砼构件主筋保护层厚度
位 置 地下 地上
构件名称 墙、板内侧 墙、板外侧 梁、柱内侧 梁、柱外侧 板 墙 柱 梁
保护层厚度(mm) 20 30 30 40 15 20 25 25d
d为钢筋的直径
4.荷载
1)基本风压值wO=0.45kN/ m2,8~18层建筑应乘风载重要系数=1.1,其余仍按wO取值计算,建筑物地面粗糙度类别为C类。
2)结构风载体型系数简图及取值
按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值,风载体型系数取1.4。
3) 楼面活载取值:
类 别 使用部位 活 载(kPa) 面层及吊顶(kPa) 备 注
地下设备房 地下室 10.0 3.0(15cm内防水) 个别按实取
地下停车库 地下室 5.0 3.0
设备房 首层 8.0 1.0 或按实取
施工荷载 首层 5.0 1.5
房、厅
住
宅
标
准
层 1.5 1.0 大厅面层取1.2
走廊、楼梯 1.5 1.0
浴厕 4.0 1.0 不带浴缸时取2.0
厨房 2.0 1.0
挑阳台 2.5 1.0
内阳台 1.5 1.0
上人屋面 1.5 3.5 复式层上人屋面
机房 8.0 1.0
不上人屋面 0.7 2.0 或按实取(机房天面)
凸窗台 1.5 0.5
4) 六级人防地下室各部位等效静载:
部位 顶板qj1 外墙qj2 底板qj3 临空墙 门框墙qj
等效静载(KN/ m2) 60
(室内) 75
(室外) 45 40 160(出入口)
240(出入口)
5) 人防地下室平时功能为停车库,外墙,地下室底板应考虑的水土荷载按地质报告取值,其中外墙按水土分算的原则,底板按100%的水浮力的原则进行计算。
5.构件截面尺寸及砼强度等级取值
1)楼板
地下室底板,板厚h= 400;首层非人防部分室内部分板厚h=180, 室外板h=400;人防顶板部分室外板厚h=400,室内h=250;屋面层板厚h=150,转换梁层板厚h=150,核心筒内板厚h=150,其余高层部分板厚h=120,多层部分板厚h=100。
2)地下室壁板
地下一层外壁厚t=400,水池侧壁厚t=300;
人防地下室:侧板、临空墙厚h=400,300,其余隔墙厚h=200,250。
3)墙柱截面变化如下表所示(详见墙柱定位图)
层次
墙柱 中心庭园地下室 A型首层 标准层
(其余住宅楼) 会所
中心筒(电梯筒) 300 250 250
一般墙肢厚 300 200 200
个别墙肢厚 300 300 300,250
柱截面 600×800
600×600 φ600,400×600,
400×400
4)梁截面变化表:
层次
梁 中心庭园地下一层 中心庭园首层 A型转换大梁 标准层(住宅楼) 会所
框架梁 400X800(室内)
600X800(室外) 600X1200(室外)
300X800(室内) 1900X1500
900X1500 200X600
250X600 400X600
500X800
次梁 200X800 200X400
200X500 200X400
200X500
5)砼强度等级变化表
A、B型住宅 C型住宅 D、E、F、G、J型住宅 H、I型住宅 会所、商场
层数 -1~5层 6~11层 12~18层 -1层 1~3层 4~6层 1~3层 4~6层 1~4层 5~11层 -1~3层
墙、柱 C35 C30 C25 C35 C30 C25 C30 C25 C30 C25 C30
梁、板 C30 C25 C25 C30 C25 C20 C25 C20 C25 C20 C25
附:地下一层为0.8MPa,水池为0.8MPa。
6) 结构加强部位:A型住宅楼部分的1~3层,第2层为转换层。
6.结构材料
1)本工程主体采用现浇钢筋砼结构
砼: 墙柱强度等级C35-C20,梁板强度等级C30-C20 ,后浇带用微膨胀砼
钢筋:热轧钢筋 d≥12用Ⅱ级钢fy=310N/mm2;Ⅲ级钢,fy=340N/mm2(用于中心庭园地库)
d≤10用Ⅰ级钢fy=210N/mm2
冷轧带肋钢筋焊接网fy=360N/mm2(用于楼层板部分)
2) 围护墙、间隔墙材料:采用粘土空心砖(室外)及膨胀珍珠岩砌块(室内),密度≤1200kg/m3,强度等级≥MU5,外墙及分户墙190,其余间隔墙90,砌筑砂浆强度M5,采用水泥石灰混合砂浆。
7.结构抗震缝、后浇带的设置
本小区住宅部分,各单体间首层以上用伸缩缝兼抗震缝分开,基础不设缝,缝宽分别为100mm(6层之间),150m(11,10,8层之间),250mm(14~18层之间),其中中心庭园首层以下不设缝,用10条后浇带分开,带宽1000,后浇带用微膨胀砼浇捣,砼比所在层砼高一级(0.5MPa)。
8.结构体系计算分析
1) 本小区均采用清华大学建筑设计研究院编制的TUS2.5程序计算。
2) 高层部分(8~18层)计算时采用高层规范并考虑施工模拟。
3) 总体信息中的几个重要参数:(括号内数值仅用于多层结构)
(1) 构件容重 WT=2.60
(2) 周期折减系数TZ=0.9
(3) 0.2QO调整系数KQO=1
(4) 地震调整系数TE=1.0
(5) 计算振型数KT=15
(6) 梁端弯矩调幅系数BEK=0.90
(7) 梁跨中弯矩放大系数BEM=1.1
(8) 基本风压取值0.50(0.45)
(9) 梁刚度增大系数BEZ=1.5(2.0)
(10) 梁扭矩折减系数BET=0.01(TUS)
4)结构骨架计算:
以A型18层住宅计算为例,初算结果如下:
(1)自振周期(秒)
周期 T1 T2 T3 T4 T5 T6 ……
时间(S) 1.511 1.335 1.328 0.454 0.386 0.354 ……
(2)风和地震作用下位移
作 用
位 移 风 作 用 下 地 震 作 用 下
Δu/h(层间) U/H(顶点) Δu/h(层间) U/H(顶点)
X向 1/1969 1/2563 1/1272 1/1618
Y向 1/1885 1/2308 1/1705 1/2102
(3)基底剪力(地震作用下)/标准层单位面积重和总重
基底剪力
Q0(kN) 总量重
Wt(kN) 标准层单位面积重
(kN/m2) Q0/Wt
X向 1951 121012 6200/387=16.0 0.016
Y向 2316 0.019
9.地基基础
1) 场地类别为Ⅱ类。
2) 地下水水位埋深3.00~5.00米。
3) 基础埋深与建筑物总高度比值:1/9。
4) 根据地质报告建议及甲方的工期要求,本小区工程均采用锤击预应力管桩基础,分别为φ400和φ500两种桩径的摩擦端承桩
5) 采用摩擦端承桩基础:(预制予应力管桩)
桩端持力层为强风化含砾泥质粉砂岩层,桩长≥15 m,桩身砼强度等级≥C80 。
桩中心距离 3D 。(qP= 8000 k N/m2)
桩径(mm) RP=qPAP+μPΣqSLi 单桩竖向承载力标准值R
ф500 2500 k N
ф400 1500 k N
10.配筋及构造要求:
1) 梁的构造要求
本工程采用“钢筋砼原位图示法”设计,结构设计制图按中心庭园首层以下,A~J型住宅楼,会所,公建的平面图纸设计、绘制、编号各成一体。除按国家有关规范及我院统一措施要求外,亦应遵守以下要求:(框架的抗震等级为三级,剪力墙为二级)
(1) 当梁b≤200时,底筋≥2,箍筋φ6~φ8(2);当b=250~300时,底筋≥3根,箍筋2肢;当b=350~550时,底筋≥4根,箍筋四肢箍;b≥600时,底筋、面筋≥6根,箍筋六肢箍。
(2) 最小配筋率μmin:(框架梁)μmin =0.25%,(次梁)μmin =0.2%,最大配筋率: μmax =2.5%。人防部分:梁板μmin=0.25%,柱μmin=0.4%,梁端加密区箍筋配筋率μmin=0.15%,@≤100mm。
(3) 框架梁贯通筋2〇:且≥2o⊥12。贯通筋的大小参照如下设置:
梁截面 400×800 600×800 600×1200 900×1500 200×600 1900×1500 300×800
贯通筋
4 25
4 22 4 28
4 25 6 28
6 25 11 32 2o⊥18
23 32
2 28
2 25
箍筋 φ8(4)@100/200 φ10(4)@100/200 o⊥12(4)@100/200
o⊥14(6)@150/200
o⊥8(2)@150/200
o⊥14(12)@150/200
o⊥8(2)@100/200
注:梁配筋值较大时贯通筋取大值。
(4) 架立筋4〇:次梁,LO≤2时用φ8,LO =2~4m时用φ10,LO >4m时用o⊥12;框架梁一般用2o⊥16。
(5) 腰筋:无抗扭要求用5〇筋,而按构造要求设置的腰筋间距为@250~350,直径用o⊥12~o⊥16。凡屋面梁h≥550,楼面梁h≥600均应设腰筋;外框梁及有抗扭要求的梁用5a〇筋,且复核抗扭纵筋及箍筋。
(6) 吊筋9〇:集中荷载处加密箍,宜优先考虑箍筋,不足时,再用吊筋。吊筋≥2o⊥12,主次梁同高或相差很小时,集中荷载主要由吊筋承担。
(7) 框架梁:支座处底面筋钢筋比值须≥0.3,箍筋@≤150(加密区)。箍筋直径≥φ8,但当μ>2%时须≥φ10。
(8) 梁主筋的锚固与搭接长度按规范的有关要求。
2) 柱的构造要求(配筋率,配箍形式,轴压比控制等)
除按国家规范及我院统一措施规定外,另要求如下:
(1) 柱纵筋最大配筋率μmax≤4%,最小配筋率μmin:(中、边柱)0.6%,(角柱,框支柱)0.8%,纵筋@≤200,净距≥50;
(2) 轴压比≤0.9,框支柱≤0.8,短肢剪力墙≤0.6;
(3) 箍筋,加密区≥φ8,@≤150,短柱和框支柱时应全高加密且@≤100,d≥φ8;非加密区箍筋肢距≤200,且每隔一根有箍筋约束;柱截面≤400时箍筋可用φ6。
(4) 加密区箍筋的体积配箍率:均按三级抗震等级复合箍采用,详见抗震规范表6.3.10;短柱和框支柱的体积配箍率≥1.0%;
(5) 角柱配筋,宜按计算结果×1.1后取值。
3)剪力墙的构造要求(加强部位,受力筋的控制配筋率,分布筋的直径及间距,连结筋规格等)。剪力墙按二级抗震等级的要求,详有关国家规范及我院统一措施外,另要求如下:
(1) 墙竖向和横向分布筋应采用双排布置,μmin =0.25%,且d≥φ8,@≤300,其拉筋≥φ8@400×400。根据剪力墙的墙厚参照如下钢筋量分别设置:
墙厚 400 350 300 250 200
竖向筋1〇
o⊥16@200
o⊥14@200
o⊥14@200
o⊥14@200
o⊥12@200
水平筋2〇
o⊥14@200
o⊥14@200
o⊥12@200
o⊥12@200
o⊥10@200
拉筋3〇
φ8@400×400 φ6@400×400
(2) 墙的端柱、暗柱、翼柱:纵筋量≥0.005AC,箍筋≥φ6@150,其中A=1.5b2w~2.0b2w。
(3) 短肢剪力墙:在剪力墙与柱之间,当墙肢长度≤1000或墙肢长宽比≤4时按翼柱配筋。
6) 特殊部位及加强部位的楼板构造要求(板厚、配筋形式及规格等)。
(1) 中心庭园地下一层h=400,底面用 16@200拉通;首层无人防部分板h=180,底面用 12@200拉通 ,建筑物外露部分人防板h=400,底面用 18@200拉通,室内人防板h=250,底、面用 14@200拉通;不足另加短筋。
(2) 中筒内板厚均取h=150,底面筋均用φL8.5@200拉通,不足另加短筋。
(3) 屋面层及住宅楼结构转换层(上、下各一层)楼板均取h=150,底面筋配筋应≥φL8.5@200。
(4) 冷轧带肋焊接钢筋网(fy=360MPa),楼板h=120时面筋、底筋构造用φL7@200;h=100时构造配筋底面筋均用φL5.5@150。
(5) 其余楼板构造要求详有关规范及我院统一技术措施。
7) 特殊构件的计算方法及构造处理。
A型住宅在二层楼面设置1900×1500和900×1500的转换大梁,由带端柱的剪力墙转换成短肢剪力墙,在首层增大墙厚以满足上下层剪切刚度比的要求。
用TUS计算程序计算,已能反映大梁的受力情况,故按其结果配筋即可。
1900×1500大梁:箍筋≥o⊥14(12)@100/150,腰筋:(四排)2o⊥25+4o⊥20;
900×1500大梁:箍筋≥o⊥14(6)@100/150,腰筋:(四排)2o⊥25
11.其它
1)新结构、新技术、新材料的采用。
为执行国家建筑技术经济政策,积极推广建设部推广的建筑十大措施,根据本工程
的实际情况,采用以下新技术、新材料。
(1) 楼层板采用冷轧带肋焊接钢筋网,其fy=360MPa,能提高钢筋抗拉性能,减少钢筋,缩短工期,保证施工质量,又是方便施工。
(2) 砌体均采用粘土空心砖和膨胀珍珠岩轻质砌块:其密度≤1200kg/m3,减轻自重,从而减少了地震力,基础的承载能力及构件内力,降低了工程造价。
(3) 中心庭园首层以下,由于荷载大兼人防地下室,采用强度高的Ⅲ级钢(fy=340N/mm2),充分发挥其强度性能,为方便施工,结合建筑设计单位工期要求,设置后浇加强带采用微膨胀砼,以增加砼的抗裂性能。
(4) 大直径钢筋(d≥25mm)驳接采用直螺纹连接的机械连接,可保证钢筋接头的质量和减少接头的钢筋用量。
2) 各层结构布置另详附图。
结构工种负责人: 时间:2000.07.15
审核人意见:
审定人意见:
就是此类的一些文件。
回复
6楼
好像没有什么绝密,还是感谢楼主
回复
7楼
好像挺有用的哦
回复
8楼
5楼发的是结构图纸说明吧。
回复
9楼
十分好的东西 谢谢
回复
10楼
谢谢楼主啦 果断下载啦
回复
11楼
绝密资料??
回复